08.09.2015, 10:19 | #1 | |
Авторский надзор только для подписания актов скрытых работ
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 15814
|
|
||||
мостовик Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770
|
Если
Цитата:
Тут никаких иллюзий быть не должно. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 45
|
Меня сильно успокаивали все подписи на актах и схемах от заказчика и тех. надзора. Все работы, материалы соответствовали проектным или имели согласования. Если находил несоответствия, то не подписывал и они переделывали и переподписывали акты.
Но по следующим объектам я для себя решил в подобных ситуациях стоять на своем, так как рассказывали про подобную ситуацию. В ней признали подписи неверными ввиду отсутствия представителя АН на объекте во время производства работ. В дальнейшем буду подписывать только после проверки и только то, что проверил. Если потребуют больше, то пусть вызывают за сутки. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
не подписывать... ты же не присутствовал, все руководство может поменяться, и потом они скажут что ничего не говорили, или ты уволишься из-за других причин и по другому будешь на все эти подписи смотреть, как ни как получается допустил возможный брак, и как потом докажешь что ты не видел этого, пусть руководство пишет служебную записку, где просят подписать
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Pavel_V, вот не надо тут своих заказчиковских фантазий =) Есть СП 11-110-99 "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений":
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- П.С. А в договоре указано - неделя в полгода. Всё. Какие ещё могут быть вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Не подписывать!
Цитата:
Обычный фокус подрядчика с заказчиком. Надо делать два экземпляра и подписи собирать в обоих журналах. Почему? Может быть и постоянное присутствие АН на площадке, если Заказчик платит. Причем строительство газопровода - особо опасный объект. Тут руководство ТС неправильно себя повело, надо было склонять на договор с постоянным АН. Деньги действительно хорошие. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Sibir, "постоянное присутствие" - это, по сути, тех.надзор.
Авторским его называют только потому, что приглашают специалиста от проектной организации, но сути это не меняет. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Это если тех.надзор адекватный.
Я вел АН на объекте где тех.надзор "нулевый", заказчик тоже не понимает для кого стройка ведется. Любые вопросы которые возникали пытались переложить на АН от проверки разбивки осей до согласования состава бетонной смеси. А тех.надзор получал деньги за кол-во замечаний! |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Но во акты на скрытые работы подписывали только на те, которые видели лично. В этом была принципиальная позиция главного инженера института - он ещё в сталинские времена работал и знал цену подписи. Но где же теперь такие руководители возьмутся? Да и не требуется на каждом акте скрытых работ подпись АН. Кто это требует хотят просто свалить (или разделить) ответственность. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Цитата:
Цитата:
У нефтяников деньги есть. На двух объектах, которыя я видел круглосуточно сидела группа АН (от 1 до 5 человек одновременно). Это не сараи, где ответственные конструкции - фундаменты и каркас. Плюс количество нестыковок, которые нужно устранять по ходу на порядки выше, чем в гражданке. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2015
Сообщений: 1
|
Цитата:
В нормативном законодательстве нет четкой нормы, должны ли быть подписаны проектировщиком все АОСР или только те, которые он видел. Возможно, тут могут помочь юристы, однако могу сказать точно, что как правило руководители институтов не решаются идти на конфликт с заказчиками. При подписании актов рекомендую как минимум проверять, чтобы его содержание соответствовало проекту или согласованным институтом техническим решениям. В случае, если потом обнаружатся несоответствия между актом и фактом сошлетесь на выборочность проверки. Также следует не забывать, что ответственность за качество выполнения СМР лежит на подрядчике, а у вас - ответственность за качество выполнения авторского надзора по соответствующему договору. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Цитата:
п. 6.2.2. АН осуществляет выборочный контроль за качеством и соблюдением технологии про-ва работ. Если я увижу, что на площадке зимой льют бетон без прогрева, то сделаю (обязан сделать) соответствующую запись в ЖАН. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Когда человек подписывает акт освидетельствования, не видя выполнения работ, он как свидетель дает "ложные показания". В случае, если это приведет к трагическим последствиям, такой человечишко может пойти под суд как соучастник. За лжесвидетельство и участии в фабрикации подложных документов. Да еще с отягчающими в виде "группы лиц" и "предварительного сговора". И тогда никого не будет интересовать, что "уговорили", и "директор велел". Директор-то отделается мизерной отвественностью за приписки - получение оплаты за невыполненные работы. Если же где-то действительно нужна подпись АН на всех актах скрытых работ, то пусть заказчик и вызывает АН на все эти скрытые работы и оплачивает его поездки и присутствие. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
если эти отклонения от проекта не приводят к опасным последствиям можно оформить задним числом согласования на внесения изменений в проекты.
И в актах скрытых работ в пункте "дополнительные сведения" можно указать что согласованы отступления от проекта в плане. ----- добавлено через 24 сек. ----- конечно плохо освидетельствовать то, что осталось под землей... ----- добавлено через ~2 мин. ----- видимо там, всё плохо. Лучше конечно послать их на три буквы. И уволиться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |