Непрочитано 10.03.2009, 11:38 #1
Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа.
Stap
 
обследование, испытание, проектирование
 
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190

Здравствуйте господа инженеры.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста где можно найти методику расчета железобетонных конструкций с учетом физического износа арматуры и бетона. Имеется железобетонная подъездная эстакада путепровода через ж/д пути. Защитный слой бетона главных балок практически полностью разрушен, арматура гладкая, покрыта пластинчатой коррозией.
Ниже прилагаю фото.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 023.jpg
Просмотров: 402
Размер:	89.2 Кб
ID:	17068  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 025.jpg
Просмотров: 303
Размер:	57.5 Кб
ID:	17069  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 030.jpg
Просмотров: 284
Размер:	55.3 Кб
ID:	17070  

Просмотров: 7231
 
Непрочитано 12.03.2009, 11:48
#2
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


1. По поводу. физ износа - литературу посмотрю - отпишу...
А вообще ИМХО: надо разбираться с арматурой... насколько потеря сечения, как осуществляется анкеровка в бетоне, условия эксплуатации... Судя по фото износ. значительный - защитного слоя бетона - нет, потеря сечения арматуры где-то процентов 20... Если очень грубо, то если есть мероприятия по анкеровке арматуры (крюки, петли и т.п...) - короче элемент можно рассматривать как ж.б., то посчитать нес. спос. с учетом именьшения сечения и арматуры и бетона (конечно с коэф. трусости инженера...)... А если анкеровка не обеспечена и арматура гладкая - сцепления нет, то можно элемент считать как бетонный... с учетом физ. износа бетона.... - все это сугубо ИМХО человека закончившего год назад Универ и занимающегося всего лишь пол года проектированем.... Может кто другой более толково поможет - тут есть спецы и Гуру железобетона....=)))
2. Коли эстакада - попробуй обратиться к мостовикам - http://www.bridgeart.ru/ - там тоже умные люди есть....
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 10:32
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Спасибо. Как чисто бетонное считать не имеет смысла, потому как железобетонный СНиП запрещает использование бетонных элементов в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение представляет непосредственную опасность для жизни людей.
Анкеровка арматуры обеспечивалась загибом рабочей арматуры и не везде обеспечена, поэтому, скорее всего признаю эту эстакаду аварийной.
Но суть темы не в этой конкретной эстакаде, а в том как нарушение сцепления арматуры с бетоном влияет на несущую способность, даже при достаточных мероприятиях по анкеровке и, соответственно, методика расчета такого рода элементов.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 11:05
#4
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Судя по картинкам, конструкция действительно в аварийном состоянии.
Цитата:
Но суть темы не в этой конкретной эстакаде, а в том как нарушение сцепления арматуры с бетоном влияет на несущую способность, даже при достаточных мероприятиях по анкеровке и, соответственно, методика расчета такого рода элементов
В данном случае это как минимум диссертация по исследованию сцепления арматуры с бетоном при изменении поверхности обжатия арматуры бетоном + потеря рабочей площади арматуры..... В СНиПе такой методики нет и не будет, так как нарушены конструктивные требования....В данном случае конструкция железобетонная....а получается что в растянутой зоне бетона работает арматура и бетон по отдельности.....Поэтому предлагаю вам сначала провести мероприятия по восстановлению защитных слоев обеспечить сцепление арматуры с бетоном, определить потерю площади арматуры (обследование), естественно просчитать арматуру в балке и сравнить её с фактической.....в зависимости от этого добавить арматуру или только восстановить защитный слой снизу.. По-сути у вас конструкция не сильно загружена, так как в данном случает она просто бы пролетела 1 и 2 стадию разрушения изгибаемых элементов...Что привело бы к хрупкому разрушению конструкции.
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 11:17
#5
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Пока печатал... Andrei 1777 опередил... =)
Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Как чисто бетонное считать не имеет смысла, потому как железобетонный СНиП запрещает использование бетонных элементов в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение представляет непосредственную опасность для жизни людей.
прав

Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Анкеровка арматуры обеспечивалась загибом рабочей арматуры и не везде обеспечена, поэтому, скорее всего признаю эту эстакаду аварийной.
аварийной признать можно, но, как я понял, она все еще стоит... а запасы там при проект-ии и стр-ве, прям огромные, не думаю что были ... но это не по теме... интересно все же как считать....

Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Но суть темы не в этой конкретной эстакаде, а в том как нарушение сцепления арматуры с бетоном влияет на несущую способность, даже при достаточных мероприятиях по анкеровке и, соответственно, методика расчета такого рода элементов.
Лит-ры по учету в расчетах ж.б. физ. износа не нашел... ИМХО: считать как выше - как ж.б., т.к. анкеровка есть, рассматривая худшее сечение (макс. поражение коррозией). Усиливать - однозначно, и ИМХО: аварийная она также однозначно....
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 13.03.2009 в 12:02. Причина: корректировка
Tym вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 11:46
#6
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Собственно говоря считать в рамках проводимого обследования буду исходя из предположения совмесной работы бетона и арматуры по наименьшему диаметру арматуры. Конечно полученные данные будут отличаться от реальных и, к сожалению, в сторону завышения... Еще есть подозрение, что сечение переармировано и велика опасность хрупкого разрушения по сжатой зоне.
P.S. Но это все лирика, а по поводу дисеры стоит задуматься, пока есть водможность для проведения натурного эксперимента
P.P.S. Ниже фото - "анкеровка" рабочей арматуры...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 002.jpg
Просмотров: 213
Размер:	106.8 Кб
ID:	17233  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото 007.jpg
Просмотров: 185
Размер:	78.9 Кб
ID:	17234  
Stap вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 12:46
#7
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Рекомендую обратиться к методике определения грузоподъемности пролетных строений.
ВСН 32-89 Инструкция по определению грузоподъемности железобетонных балочных пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПРИ ПРОПУСКЕ СВЕРХНОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКИ ВЕРОЯТНОСТНЫМ МЕТОДОМ

Утверждены зам. директора Союздорнии

канд. техн. наук В.М. Юмашевым

МОСКВА 1989


Руководство Руководство по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:00
#8
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 704


ИМХО считать данное сечение по текущему состоянию бессмысленно, все равно надо арматуру защищать. Арматуру учитывать с учетом коррозии, по наименьшему сечению.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 13:54
#9
Lagutsin


 
Регистрация: 30.10.2008
г. Витебск
Сообщений: 136


Арматуру то защищать надо, но сечение лучше рассчитать как есть, т. к. слой который будет нанесен полноценно в работу не включится.
А сечение ар-ры надо определить очистив ее от коррозии, да и установить фактическое сопротивление стали не мешало бы, т.к. после такого кто его знает что с ним стало.
Lagutsin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 18:15
#10
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


To bridgeconst: спасибо, нашел, буду изучать...
To Dusty и Lagutsin - это все понятно, и арматуру порвем и бетон пощелкаем и наименьщий диаметр арматуры найдем... К вопросу восстановления: www.stroysist.ru
Stap вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2009, 14:57
#11
Warm


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 2


Судя по фото необходимо усиление конструкции и смысл расчета существующей конструкции не ясен.
Warm вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 10:01
#12
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Руководство по обеспечению долговечности железобетонных конструкций предприятий черной металлургии при их реконструкции и восстановлении / Харьковский Промстройниипроект, НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1982. – 112 с.
Wer666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонных конструкций с учетом физического износа.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет железобетонных конструкций на поперечную силу Tarasova Железобетонные конструкции 7 24.08.2018 11:20
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет конструкций с учетом сейсмики Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2009 00:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44