Как правильно нарисовать охранную зону лэп?
Регистрация: 28.04.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2411
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Голосую за 1, но еще посмотрите, что спецы скажут. Не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168
|
Это безисходка).
Я бы склонился к 1-му варианту. Вот будет к примеру пересечение с другой линией, должны ведь соблюдаться расстояния между проводами. Как Вы определили это по схемам выше? А что если на опоре смонтировано МТП или ШНО).
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Это смотря в каком случае:
1) вы проектировщик и вы определяете ширину зоны - тогда по нормативке (ПУЭ) от нормируемых элементов (по вашему вариант 1, только с радиусом в конце). 2) вы не проектировщик и это не ваша сеть (например, вы не знаете подробную характеристику элементов) - по науке: нужны изыскания на элементы, далее по п.1 ; на деле: наносят по нормативке от центра сети и не парятся, а потом начинается ай-ай-ай. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно нарисовать в 3Д? | Оливка | AutoCAD | 3 | 27.04.2010 06:56 |
Architecture 2009. Как правильно нарисовать многослойные стены | kleen | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 03.01.2010 16:30 |