Усиление столбов метал. хомутами
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 5103
|
|
||||
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
Сообщений: 89
|
Я по специализации не строитель... Механики мы... Но про сварку я знаю много, более того у самого в наличии два сварочных аппарата: для ручной дуговой сварки и полуавтомат. Пишу только потому, что практически в тот выходной усилял угол у соседского сарая. Сосед тоже консультировался, и уголки (50х50х4) мы сажали на цементный раствор. Как я понял только для того, чтобы зафиксировать уголок до момента его приваривания, потому что при нагреве раствор в местах сварки выкрашивался. А потом мы оштукатурили угол. Так что я думаю рациональное зерно в этом есть, во всяком случае приваривал я один, без помошника, удерживающего уголок...
__________________
Инженер должен быть в меру ленивым... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Гость
Кирпичная кладка стойки имеет неровности (выступы кирпича) и штукатурка тоже. Вы, как я понимаю, делаете усиление. А усиление,это значит обнять всю стойку, а не упереца в выступающий из неё кирпич (один или пять) посему добрые люди, а они оказались ещё и умные. Посоветовали Вам устанавливать уголки на раствор, который является распределителем напряжения. Усиление делается в такой последовательности--- Обдирается старая штукатурка. По рейкам, по очищенной и мокрой поверхности штукатурятся углы цементно – песчанным высокопрочным раствором (если доступно на расширяющемся цементе) после чего, устанавливаются уголки и накладываются инвентарные стяжные бондажи (это профили соединённые длинными стержнями с гайками) бондажи стягиваются одновременно в обоих направлениях о только после этого накладываются планки и обвариваются. У нас были длиннющие дебаты, до какой степени натягивать. Через таррировочный ключ, или как? Тогда кто то, откопал где то, формулировку----затянуть в сок----строители приходили и спрашивали это как? Мы говорили это сильно ,сильно и они уходили. Соку правда я сам не видел, но усиления были отличные. Чего и Вам желаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Цитата:
А вот устройство обоймы можно сделать ещё одним способом. Никаким раствором не выровнишь поверхность , чтобы уголок к углу прилегал обоими перьми(есть ещё и радиус закругления)- или долго стараться нужно. Предлагаю: по одним сторонам стойки опирать уголки через пластины (увеличивается поверхность распределения), а по другим- пластины варить на уголки. Цитата:
Стандартное усилие, прикладываемое при обжатии- 50кН и выдержит слона. Это конечно не для дачи, а для реконструкции или усилении несущих элементов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
СНиП 3.03.01-87 7.79. При усилении каменных конструкций стальными обоймами (уголками с хомутами) установку металлических уголков следует выполнять одним из следующих способов: первый — на усиляемый элемент в местах установки уголков обоймы наносят слой цементного раствора марки не ниже М100. Затем устанавливают уголки с хомутами и создают в хомутах предварительное натяжение усилием 10—15 кН; второй — уголки устанавливают без раствора с зазором 15—20 мм, зафиксированным стальными или деревянными клиньями, создают в хомутах натяжение усилием 10—15 кН. Зазор зачеканивают жестким раствором, удаляют клинья и производят полное натяжение хомутов до 30—40 кН. При обоих способах установки металлических обойм создают полное натяжение хомутов через 3 сут после их натяжения. Есть в этом деле и тонкости, но если "грубыми мазками", не вдаваясь в теорию совместной работы такого усиления и того, что и как включится в работу на каком этапе нагружения - то сойдёт и вышеизложенное по СНиП. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
Сообщений: 89
|
че только не узнаешь на форуме... могу сказать только спасибо... хотя кондукторов в моем подсобном хозяйстве нет... и я затягивал я не тарированными ключами...
УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ.... :shock: