Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2018, 08:42 #1
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Собственное вопрос в теме. Как правильно расположить трехсвайный ростверк, чтобы две сваи были снаружи рамы или внутри рамы? Интуитивно полагаю что должны быть внутри и вдавливаться моментом от ветра. Сваи в ростверке поставлены с избытком, думаю и тот и тот вариант выдержит. Но как принципиально правильно должно быть? Если дадите ссылку на литературу буду очень признателен, я уже обыскался(
P.S. одноэтажное пром. здание с краном
Просмотров: 2270
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:02
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Можно поступить исходя из логики: как сделать так, чтобы когда все о сваях забудут и начнут копать рядом, эти самые сваи, а заодно и всё здание не пострадали.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:03
1 | #3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,488


А основной момент разве от ветра, а не от крана/балок покрытия?
Второе, в подобных системах момент преобразуется в пары сил, одна часть уходит вдавливанием в одну сторону, другая выдергиванием в другую сторону. Если сваи хуже работают на выдергивание, чем на вдавливание, то соответственно, надо ставить две сваи туда, где будет выдергивающий момент.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 09:07
#4
Skiv


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215


Здесь смысл вот в чем,
скорее всего сваи несут больше на сжатие чем на выдергивание
кран будет создавать момент в колонне во внутрь здания (если у Вас балка или ферма опирается на колонны шарнирно)
соответственно, если вы поставите две сваи наружу то они будут работать на выдергивание и одна свая которая внутри на сжатие
и наоборот, если поставите одну сваю наружу то она будут работать на выдергивание и две сваи которые внутри на сжатие
Вот и смотрите какое расположение для свай будет лучше

Ветер то же бужет оказывать влияние, но при однопролетной раме с шарнирным опиранием балки или фермы,
в итоге ветровая нагрузка на колонну что при надуве и отсосе будет примерно одинаковая.....
Skiv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2018, 10:39
#5
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Спасибо, за оперативные развернутые ответы! Главное, что я услышал, что нет универсального правила для этой задачи. Значит в каждом конкретном случаем надо анализировать. Именно в моем случае оставлю одну сваю внутри здания, на нее 10т вдавливающей уйдет от момента на обрезе ростверка, но не превысит допустимого. Спасибо
Rane вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 11:19
#6
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Какое выдергивание? Вы чего?

Есть пособие Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений"

Там все подробно расписано и с примерами. Собери нагрузку на обрез фундамента и посчитай оба варианта.

И формула 7.3 СП 24.13330.2011 будет полезна

Не благодари
Летун-космический вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкции не должны быть засыпаны сыпучим продуктом? 13Rossoneri Технологические решения (ТХ) 8 13.04.2018 16:58
Ростверк под 4 сваи, такой ли он? liik Основания и фундаменты 20 04.08.2016 13:31
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 21:39
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? ggipp Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2011 13:54