| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > монолитные перекрытия и электропроводка

монолитные перекрытия и электропроводка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2007, 10:32 #1
монолитные перекрытия и электропроводка
fenix
 
проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459

вопрос такой: на потолке должен висеть светильник и к нему должна быть, ессно, электропроводка. Как на стадии проектирования увязать строительные и электрические чертежи, чтоб потом не было трудностей у строителей? перекрытие монолитное, проложить трубу и заложить коробку для светильника должны строители....а они же не читают электрических чертежей.. есть ли типовые узлы крепления в монолитных перекрытиях электроустановочной арматуры? кстати, строители взять задание не захотели, если что...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
Просмотров: 16550
 
Непрочитано 14.05.2007, 11:04
#2
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Монтаж электрики ведут не монолитчики, а отдельная организация. Так же, как и монтаж воздуховодов или канализации.
И монтаж эта организация ведет по чертежам раздела ЭО.
В качестве жеста доброй воли и милосердия инженер КЖ в примечании на опалубочном плане перекрытия может указать "Данный лист рассматривать совместно с листом ХХХ-ХХ-ХХХ-ЭО"
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 11:40
#3
Zuk

Ищу себя.
 
Регистрация: 21.03.2007
Москва
Сообщений: 390


я вот немного не согласен с fenix
мы в свое время показывали в КЖ разводку пластиковых труб, установку коробок и т.д.
там по моему узлов никаких особых нет
устанавливается в опалубку на низ такой как бы конус пластиковый с отводами и в него вводится труба, особо никак не крепится
Zuk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 05:09
#4
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


А разве электрики не могут сами класть трубы, параллельно с арматурой? Эти трубы проложены электриками, по чертежам, выполненным электриком-же (то есть мной). Там внизу, на предыдущем этаже, электрическая панель. И трубы поэтому загнуты вниз. Чертеж был выпущен неделю назад. Фото получено сегодня
[ATTACH]1179191170.jpg[/ATTACH]
Vova вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 10:41
#5
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


Я делал схему прокладки труб. Потом трубы укладывали электрики.
[ATTACH]1179211207.jpg[/ATTACH]
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 10:59
#6
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Обычно, чертежи ЭО находятся еще на сильно предродовой стадии... когда начинают перекрытия лить... что не есть гуд...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 17:53
#7
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


На площадке электрики работают параллельно с арматурщиками. В проекте ЭМ на, первом листе, в общих данных говорится что трубы прокладываются в монолитных стенах и перекрытиях...
Витос вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 20:48
#8
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от RomaV
Я делал схему прокладки труб. Потом трубы укладывали электрики.
[ATTACH]1179211207.jpg[/ATTACH]
На трубы непохоже. Вроде как гибкое что-то. Но не кабели ведь? Хотя бухта лежит в сторонке...
Vova вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 20:59
#9
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662


2 Vova
Это пластиковые трубы, гофрированные и гладкие.
RomaV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2007, 12:06
#10
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


да, мы тоже пишем, чтобы КЖ совместно с ЭО читали, либо вели монтаж перекрытий в присутствии представителя электромонтажной организации. просто на одном объекте вдруг возникли сложности. Электромонтажная организация поздно появилась на объекте. вот и интересно - как у других такая ситуация решается.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2007, 14:39
#11
Витос

строим монолит
 
Регистрация: 10.02.2006
Краснодар, край
Сообщений: 455
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™


Цитата:
Электромонтажная организация поздно появилась на объекте. вот и интересно - как у других такая ситуация решается.
А никак по другому не решается. Прокладку должна вести организация имеющая лицензию, договора на производство работ, а потом представить Заказчику исполнительную документацию. Всё согласно нормам.
Наши электросубчики сами же сдают работы горсетям и подключают энергию по постоянной схеме.
Витос вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2007, 20:24
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от fenix
да, мы тоже пишем, чтобы КЖ совместно с ЭО читали, либо вели монтаж перекрытий в присутствии представителя электромонтажной организации.
Есть принципиальная разница. У нас САМИ ЭЛЕКТРИКИ прокладывают трубы. Трубы не заложены в чертежи КЖ, а только в эл. черт. Это, безусловно, лучше. Труб можно положить лубое количество. Монтаж проводов существенно облегчится
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 11:01
#13
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


Vova, а если уже залили монолит без электриков?
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 11:38
#14
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Значит нужно будет штрабы резать под проводку и сверлить конструкции, прятать проводку в подвесные конструкции и короба.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2007, 14:01
#15
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от fenix
Vova, а если уже залили монолит без электриков?
У нас так не бывает. Мы такое огромное количество труб хоробим в перекрытие, что была бы трагедия и колоссальные убытки, если делать как описано выше
Vova вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 16:42
#16
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


а вот наши строители так и сделали, им и в голову не пришло, что в жилой комнате, в лифтовых холлах, на этажных площадках на потолке может что-то висеть электрическое, и что к нему ДОЛЖНА ЖЕ быть труба...
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 11:05
#17
Варвар


 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 1


Как осуществлять прокладку проводов по монолиту?
Варвар вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 09:19
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В полах, если позволяет толщина. Тем более в общих местах.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 13:48
#19
andery


 
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 132
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Варвар Посмотреть сообщение
Как осуществлять прокладку проводов по монолиту?
Скачайте видео отсюда
http://eom.com.ua/index.php/topic,119.0.html
вот так правильно закладывать проводку в монолит.
Прямая ссылка
http://www.uploading.com/ru/files/VA...nolit.rar.html
пароль на архив: eom.com.ua
andery вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2008, 14:36
#20
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


99 % Современного монолита делается вообще без разводки электрики.
В наличии ввод в помещение , щиток на пару пакетников и УЗО, две розетки и ОПС над дверью. Это всё. В таком виде его получает собственник. А далее в идеале заказывется проект по электрике утверждается и делается разводка.
На практике чаще ваяется нечто из серии джамшутинга...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > монолитные перекрытия и электропроводка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск