| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2017, 10:16 #1
Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?
Deemix
 
Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74

Добрый день. Рассчитываю бескаркасное монолитное здание операторной. Присутствуют значительные горизонтальные нагрузки(взрыв).
Фундамент буро-набивные висячие сваи ленточным ростверком (моделирую стержнем без коэф постели).
Есть 2 возможные схемы:
1 Сваи замоделированны жесткой заделкой.
2 Сваи замоделированны упругой связью.
Можно ли принять нагрузки на вырыв в свае по модели с жесткой заделкой?
Далее подобрать сваю по нагрузкам и уже потом создать модель с упругими связями и посчитать?
Просмотров: 1047
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:41
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204


Цитата:
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
Можно ли принять нагрузки на вырыв в свае по модели с жесткой заделкой?
Нет. Только с упругой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2017, 15:50
#3
Deemix

Проектировщик
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 74


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Только с упругой.
Как тогда определять жесткость под концом сваи? В СП такого нет...
Ну и опять же, как бы поступили бы при расчете в ручную? Тоже посчиталb как упругую связь?
Deemix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Из какой схемы брать усилие на вырыв в свае?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вентилируемый фасад из керамогранита-минимальное усилие для анкера на вырыв hitman4447 Конструкции зданий и сооружений 28 06.04.2020 14:27
Какой толщины брать воздушную прослойку при теплотехническом расчёте наружной стены rolexstf Архитектура 17 26.08.2019 12:08
Как извлечь схемы и разрезы из Robot для раздела КМ? ФАХВЕРК Robot 28 02.10.2015 14:10
Армирование плиты пола сварными сетками, какой запас брать? KuvaldaSPB Основания и фундаменты 3 12.11.2012 13:28
Какой размер сплошной плоской плиты брать? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 1 09.10.2012 05:54