| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.09.2018, 22:29 | #1 | |
Нужен ли армопояс под кровлю? Как сделать расчет деревянной кровли при пролете 8м?
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5389
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Монолитный пояс располагать в одном уровне по всем стенам.
Если во фронтонах окна, разорвать пояс. По конструкции кровли - если есть возможность, сделать коньковую балку от одного фронтона до другого, на нее опирать стропила. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2018
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, еще.
1. Фронтоны уже выложены, если выполнить монолитный пояс только под мауэрлаты с 2-х сторон, не заходя на фронтоны, это имеет какой-то смысл? 2. По кровле получается будет 3 точки передачи нагрузок: на мауэрлат и коньковая балка? Нужны ли какие-то затяжки дополнительные для стропил и где они нужны? Нужно ли делать ферму перпендикулярно фронтонам от воздеействия ветровой нагрузки? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
проще тогда сделать пояс из кирпича, а не бетона для крепления к ним мауэрлатов и коньковую балку, которая спасет от распора. затяжка не помешает, оставьте, как на чертеже. еще можно для более жесткого конькового узла поставить дополнительный горизонтальный элемент (параллельный затяжке) чуть ниже конька |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
система геометрически изменяемая. фронтоны и продольные стены из газблока толщиной 300 мм да еще и без пояса не в состоянии воспринимать горизонтальные нагрузки. нужны связи, как продольные, так и поперечные. коньковая балка пролетом 9 м - нужны стойки, поддерживающие коньковую балку. одной стойки будет мало, я сильно сомневаюсь что вы на глаз сможете подобрать сечение для пролета 4,5 м, да и нагрузка на плиты перекрытия будет меньше при большем количестве стоек. к стати, и плиты надо проверить на несущую способность, если у вас, конечно, перекрытие по плитам, а не по деревянным балкам. если перекрытие по балкам - |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Касательно вопроса ТС. Пояса в газосиликате рекомендуют делать поверху стен - под мауэрлатом с заходом на фронтоны. Этот обвязочный пояс повышает устойчивость стен, он не предназначен для борьбы с распором. От распора в вашем случае лучше всего уходить применением конькового прогона, но для него нужны, как тут уже сказали, промежуточные опоры. При это нужно еще учесть такой момент, что при при наличии конькового прогона и затяжек - нагрузка на прогон будет существенно больше, чем если ее собирать по грузовой площади. Примерно раза в полтора. Сами затяжки будут скорее всего работать на сжатие - то есть будут распорками, разгружающими стропила. Чтобы нагрузка на прогон собиралась только с грузовой площади - затяжки должны иметь подвижное крепление на стропилах. В этом случае прогон разгрузится - нагрузка на него собирается с грузовой площади (равной половине пролета), но изгиб в стропилах станет больше, так как затяжки выключены из работы. |
|||
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
ТС, А какой у вас снеговой район. В литературе приведено решение стропильной системы с затяжкой на пролет 6 м. Потому, что при большем пролете и распор сильно растет и сечение стропильной ноги. Один раз считал стропильную систему на пролет 7 м. в Оренбургской области. IV снеговой район (нормативная снеговая нагрузка 168 кг/м2). Получился "частокол" шаг стропил 600 ... 700 мм. Стропила из доски 50х200h. Думаю при той же снеговой нагрузке и пролете 8,6 м получиться стропильная нога из бруса 100х200 h с шагом 600 ... 700 мм. Если реализовать все это в натуре станет звездой форумов по индивидуальном строительству.
В вашем случае нужно идти на завод деревянных конструкций и искать 3 клееные или двутавровые деревянные пролетом 9.35 м с несущей способностью около 500 ... 700 кг/м.п. Одну балку ставите в коньке другие по горизонтали на расстоянии 2 ... 2.5 м по горизонтали. Под эти деревянные балки нужно выполнить железобетонный пояс (или опорные подушки если несущая способность кладки из газоблока позволит). На клееные балки ставяться стропила. Деревянные балки можно заменить на металлические, но это будет еще дороже. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? | Юлия Серенко | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 09:51 |
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? | dextron3 | Архитектура | 5 | 28.06.2010 08:29 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |