Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием
ГуашьХудожественная
 
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 2

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. Имеется здание (торговый павильон), площадью 480 кв.м., нужно рассчитать потребляемую мощность, для оценки того сколько энергии должна выделить власть для дальнейшего строительства; по расчету по СП 31-110-2003 получается потребление электроэнергии 120 кВт. Объясните, что означает эта величина, т.е. потребление электроэнергии за какой период? среднесуточное, годовое, единовременое? что значит удельное, и как от удельной величины перейти к , например, среднегодовому потреблению. Нужен прогноз, так сказать. Буду очень благодарна за помощь и разъяснения!
Просмотров: 9494
 
Непрочитано 11.03.2017, 22:11
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


120 кВт - это мощность, потребляемая подключенными электроприемниками из сети в номинальном рабочем режиме.
Если вам нужно количество потребляемой электроэнергии, то надо эту мощность умножить на время (в часах), в течении которого эта мощность потребляется, например за сутки получим - 120х24=2880 кВт х час, за месяц - 120х24х30=86400 кВт х час и т.д.
Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 06:11
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это при условии, что эта мощность в течении суток не меняется.
Добавлю:
На самом деле потребляемая мощность значительно меняется как по часам суток, так и в течение года. Это учитывается дополнительными понижающими коэффициентами - Коэффициент дневного максимума (порядка 0.5 для жилого дома), Коэффициентом летнего снижения (порядка 0.6 для жилого дома).

Для нежилых потребителей есть свои коэффициенты - Коэффициенты спроса, одновременности. Для насосов и вентиляторов учитываются КПД насоса, двигателя, передачи. Для лифтов - свои нормы, учитывающие тип лифта, грузоподъемность, этажность.

Годовое потребление должен рассчитывать технолог, а не электрик. Электрикам хватает своих заморочек, чтомы максимальную мощность отдельных устройств превратить в расчетную для участков сети. А годовое потребление их и не интересует.
Прилагаю картинки некоторых справочников для расчетов. Это программа, но все данные есть на бумаге, только надо пальцы слюнить и листать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_house.jpg
Просмотров: 659
Размер:	87.9 Кб
ID:	184869  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_k_spros.jpg
Просмотров: 509
Размер:	156.5 Кб
ID:	184870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_lift.jpg
Просмотров: 441
Размер:	85.0 Кб
ID:	184871  Нажмите на изображение для увеличения
Название: el_torg.jpg
Просмотров: 407
Размер:	100.8 Кб
ID:	184872  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 12:54
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от ГуашьХудожественная Посмотреть сообщение
. Объясните, что означает эта величина, т.е. потребление электроэнергии за какой период?
это означает что надо у сетевой компании запросить ТУ на 120 кВт.
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Оценочный расчет потребления электроэнергии зданием

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07