| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.05.2017, 12:00 | #1 | |
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 23589
|
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
ГИП на том же настаивает.
А по мне, так должен быть способ проложить кабель под фундаментом. Тем более, что речь не о здании, а о линейном сооружении по типу большого забора. Кожух из стальной трубы, сборный бетонный лоток с крышкой или просто трубы замонолитить в пакет чем-то типа В7,5. Вот только найти какое-то типовое решение на этот счет пока не удалось. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
Не очень понятно, трасса пересекает фундамент ограждения или где-то идет под фундаментом? Если пересекает то можно футляры заложить, если под фундаментом идет параллельно ограждению, то сдвинуть трассу согласно норм ПЭУ. Собственно об это выше уже сказали, не заметил.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
пусть тогда выдвинет свое предложение "искать дырку в заборе"
----- добавлено через ~4 мин. ----- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений таблица 15 и 16 и самое главное последнее предложение в п.12.36 |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Против ПУЭ не попрешь
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Прокладывайте кабель в фундаменте
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Конструктора начисто отказываются переделывать фундамент.
Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу. Там дальше в ПУЭ про прокладку в трубах и сноска про то, что пункт про запрет прокладки под фундаментом к ним тоже относится. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
смысл этого пункта в том, чтобы не было соблазна делать подкоп под фундамент в случае необходимости замены труб (гильз), даже чтобы такой необходимости не возникло. замонолитить пакет труб непосредственно впритык к фундаменту (пересечение под прямым углом). пару метров вправо и влево. этожзабор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Там промежутки есть в фундаментах. Но в них уже запрожектирован топливопровод. Кидать кабель питания вместе с топливопроводом нельзя. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ | art_kzn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2014 15:56 |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. | Nordek | Основания и фундаменты | 1 | 31.08.2010 18:55 |
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. | Tym | Электроснабжение | 9 | 23.05.2010 08:12 |