| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление газозолосиликатных плит покрытия

Усиление газозолосиликатных плит покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2009, 13:24 #1
Усиление газозолосиликатных плит покрытия
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Здравствуйте колеги.
Имеется здание двухэтажное кирпичное.
Покрытие выполненено из зологазосиликатных плит.
Плиты размером 6060х1490х240 мм.
Армирование нижнее 13d12AII, верхнее 2d12AII.
Вес газозолосилаката 820 кг/м3.
Класс бетона по прочности на сжатие В5.
Прогиб плит достигает 1/120 пролета.
В плите имеются усадочные трещины шириной раскрытия до 1 мм!
Расчет по первой группе предельных состояний не проходит на 10%.
Возможно ли усиление таких плит или необходима их замена.
В одном крыле произведено усиление подводкой снизу плиты покрытия металлических балок (см.фото), но такой способ не подходит из-за недопустимости уменьшения высоты помещения.

Вложения
Тип файла: rar фото.rar (4.60 Мб, 143 просмотров)

Просмотров: 4082
 
Непрочитано 06.07.2009, 22:44
#2
areskin


 
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 6


Газосиликатные плиты перекрытия, покрытия ошибка проектирования социалистической экономики и по мнению опытных докладчиков строительных университетов Минска и Бреста а также имеющих место аварий в г.Быхов, г. Кричев при обнаружении в ходе проектных работ по кап. ремонту или реконструкции подлежат демонтажу.
areskin вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 23:37
#3
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Здравствуйте колеги.
Имеется здание двухэтажное кирпичное.
Покрытие выполненено из зологазосиликатных плит.
Плиты размером 6060х1490х240 мм.
Армирование нижнее 13d12AII, верхнее 2d12AII.
Вес газозолосилаката 820 кг/м3.
Класс бетона по прочности на сжатие В5.
Прогиб плит достигает 1/120 пролета.
В плите имеются усадочные трещины шириной раскрытия до 1 мм!
Расчет по первой группе предельных состояний не проходит на 10%.
Возможно ли усиление таких плит или необходима их замена.
В одном крыле произведено усиление подводкой снизу плиты покрытия металлических балок (см.фото), но такой способ не подходит из-за недопустимости уменьшения высоты помещения.
Менять, можно правда еще прикинуть возможность их использования как несъёмной опалубки...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 23:47
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от areskin Посмотреть сообщение
Газосиликатные плиты перекрытия, покрытия ошибка проектирования социалистической экономики и по мнению опытных докладчиков строительных университетов Минска и Бреста а также имеющих место аварий в г.Быхов, г. Кричев при обнаружении в ходе проектных работ по кап. ремонту или реконструкции подлежат демонтажу.
Offtop: С точки зрения банальной эрудиции и элементарной логики Ваша ирония в данной концепции не ассоциируется с модификацией паранормальных явлений прогнозирующих на ту или иную абстракцию пространственно-временного континуума в данный отрезок времени.
А если серьезно - то сделай свой пост более читабельным.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 12:34
#5
gago757


 
Регистрация: 03.06.2019
Сообщений: 1


какая серия у данных плит?
gago757 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление газозолосиликатных плит покрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия keil Технология и организация строительства 11 12.12.2008 16:25
Усиление двутавровой балки покрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 13 06.08.2008 23:38
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39