| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.10.2014, 21:25 | #1 | |
КМД: как учесть вес накладок узла стыка в весе отправочной марки?
инженер-конструктор
Регион-62
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 230
|
||
Просмотров: 11956
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2011
Cамара
Сообщений: 62
|
1. Попробовать согласовать необходимость стыка с автором проекта, с необходимым дополнением и изменением спецификации металла
2. Разработать кмд с учетом стыков, внеся вес накладок в вес марки колонны. После разработки всего проекта сравнить общий вес который получился, с весом по проекту. Частенько проектировщики закладывают больше, и даже с учетом накладок на стыки вы не превысите проектный вес. 3.Принять расходы на стыки за свой счет. У нас при анализе проекта прикидываем примерный процент отхода по тому или иному профилю, и на основе этих данных составляется предварительная калькуляция. т.е. просчитываем заранее возможность увеличения металла за свой счет, ну или за счет отходов) 4. Замена прокатного двутавра на сварной профиль.( Согласно ТУ завода) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230
|
Проектный вес - это такое абстрактное понятие для меня, которое делает мою работу иногда просто невыносимой...
Договор заключают на этот самый проектный вес, и в нем прописывают, что вес конструкций будет уточнен после разработки КМД. Все вроде прекрасно и прозрачно, но тут и начинается подвох. Проплачивают деньги сначала по КМ, а окончательный расчет - по весу ведомости отпр. марок. В КМе написано, например, увеличить вес на 4% для учета сварки и КМД, но... Часто спецификация КМ как небо от земли отличается от КМД... Если вес по КМД приблизится или чуть превысит вес КМ - то все супер. А вот если наоборот - деньги обратно, понятно, никто отдавать не заинтересован... У меня в работе однажды был КМ, в котором вес в 10!!!! раз превышал вес КМД. Все равно нужно отразить все в ведомости марок!!! Я уже голову сломала - как!!! По логике я должна сначала разработать КМД без всяких стыков - как и надо. Потом, после изготовления, добавить вес стыков к тем конструкциям, где они реально присутствуют, при этом умудриться не нарушить маркировку. Вот тогда уже это войдет в ведомость. НО ЭТО ИДИОТИЗМ!!! ----- добавлено через ~3 мин. ----- расчет все равно по ведомости марок.
__________________
Собирай по винтику - наберешь... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Ваше руководство пытается наобмануть заказчика Вашими руками. Лично я практически всегда закладываю в КМ +10% помимо требуемых 7,5% на швы, отходы и КМД. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230
|
Спецификация на отправочную марку составляется конструктором. У нас, по крайней мере.
Не хочется уходить от темы. Как все-таки исхитриться и учесть этот металл? Неужели ни у кого не возникал этот вопрос???????
__________________
Собирай по винтику - наберешь... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
От 100кг на тонне?
Пока что проблем не возникало, лишнее спи..украдут (эта тема тому подтверждение), но вот если на стройплощадке не хватит 100кг металла в процессе работы, а еще не дай Бог эта площадка где то за 1000км от цивилизации, вот тогда проблемы будут точно... |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Цитата:
Куда и каким образом можно запихнуть лишний металл заложенный ненавистным КМщиком дабы не пришлось отдавать сдачу с уже проплаченного договора заказчику? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Металлом не занимаюсь, но наши КМ-щики в своих же КМ-ах прорабатывают все эти колонны, стойки и фермы уже по отправочным маркам, как бы. Потому у них есть все эти накладки и прочее.
Не понимаю, как у вас их может не быть? вы берете просто геометрическую схему, скажем фермы, и просто длину стержней умножаете на вес метра погонного и типа все? Спецификация готова? Так что ли? Не разрабатывая в КМ узлы соединения марок? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230
|
ХА - ХА - ХА!!!
Поймите же Вы наконец, что на стройплощадку конструкции с завода от поставщика попадают по ВЕДОМОСТИ ОТПРАВОЧНЫХ МАРОК, что бы Вы там, ГОСПОДА КМ-ЩИКИ, не написали в своем КМе!!! Попадаются грамотные заказчики, которые готовы проплатить какой-то вспомогательный или неучтенный металл, или у них он уже есть где-то на площадке - и они его везде суют: на неучтенные юстировочные шайбы, на прокладки, которыми надо заполнить "монтажный зазор 4-6 мм" и т.д. Но есть такие заказчики, которые говорят: я плачу бабки и не хочу иметь больную голову ----- добавлено через ~2 мин. ----- Отдельные отправочные марки не могут быть приварены к другим "отдельным отправочным маркам". Это должны быть именно "отдельные" конструкции. В том-то и проблема. Я так чувствую, что вопрос останется без внятного ответа....... Проблема не имеет решения. Куда пойти бедному заводу...
__________________
Собирай по винтику - наберешь... |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 14 сек. ----- На монтаже. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.10.2014 в 17:37. |
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Посмотрите равнопрочный стык стрелы крана.
Цитата:
+10% помимо 7.5%, это не 100кг. Вообще-то в ТСМ ничего не закладывают, в смете закладывают +1 на сварку и +3 на КМД. Плюс к этому еще пойдет перерасход за монтаж, перевозку и окраску Я бы на месте заказчика требовал бы компенсировать заложенный перерасход металла, или возврат стоимости проектирования, за некачественный проект. Цитата:
|
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Вы не имеете права включать стыковочные подкладки, накладки и прочее в спецификацию элемента отдельными номерами. вы не имеете права пользоваться сериями. Они давно отменены. Либо еще проще. У вас нет оборудования позволяющего выполнять стыковые швы. И вы пытаетесь разводить заказчика на свои страшнющие накладки по старым советским сериям. Любой грамотный технадзор такие конструкции вернет на завод на переделку.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
Сообщений: 230
|
Цитата:
И как же тогда изготавливать конструкции? От 12 метров отрезать 8 и остальное выбрасывать? Или ждать, когда же в работе будут конструкции из того же проката длиной до 4 метров, чтобы применить оставшийся кусок?)))) Почему серии отменены? 2.400-10 - действующая, значит я могу ее применять. "страшнющие" накладки не так страшны по сравнению с некоторыми узлами, которые в КМе приложены (ИМХО) Цитата:
И, возвращаясь непосредственно к интересующему меня вопросу: По-вашему получается, что накладки вообще никуда включать не надо. Но чем же они хуже того же "наплавленного металла", который прописывают в каждой спецификации? Еще интересно: а как в старые советские времена это учитывали? Или тоже никак?
__________________
Собирай по винтику - наберешь... |
|||
|
|