| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.04.2015, 14:03 | #1 | |
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите.
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 6907
|
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 214
|
По технологии "HILTI" https://www.hilti.ru/engineering/eng...bar-technology. Применяли на практике много раз.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
Предлагают еще как вариант: местное обнажение арматуры плиты для увязки с армокаркасом марша. Но долбить очень хлопотно и вслепую: хороший бетон и частое армирование без схемы на руках. Третий вариант: продольную арматуру марша вывести по направлению вверх, прпосверлив плиту, приварить к поперечной арматуре, лежащей на плите и все это спрятать в стяжке. Смущает, что стержни марша в теле плиты голые, нагружаются без связки с бетоном. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15
|
Предлагали приварить уголок по всей длине швеллера, и к уголку уже приварить продольные стержни. Не порвет весом марша такую связку? Насколько серьезным должно быть в этом месте соединение? Там же действует распор марша на плиту, правильно? Марш давит не вниз, нагрузка раскладывается на два вектора вдоль марша по подъему и вдоль плиты в горизонталь. Т.е в узле примыкания соединение конструктивное, не несущее основной нагрузки. Может достаточно просверлить плиту в торец по направлению марша, вывести всухую через отверстия выпуски марша на поверхность плиты, загнуть в горизонталь, может приварить поперечиной и спрятать в стяжке? Плита не пустотка, нормально армированная, выдержит распор. Ну и уголок добавить для равномерной передачи нагрузки, приварив его к швеллеру....
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Не путайте усилия в марше с реакцией опоры. В месте опирания марша будет вертикальная нагрузка от веса марша+полезная нагрузка на лестницу. Вариант с уголком нормальный, только его нужно просчитать. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15
|
Цитата:
нормальные напряжения ? По ним надо вести расчет? Как лучше сформировать узел для передачи нагрузки? Не хочу вырезать швеллер и крошить плиту до железа. Засверлить и вставить в плиту как на рис? Делать отверстия в шахматном порядке, какой глубины? Сколько выпусков, заводить все продольные стержни марша? Уголок варить к швеллеру обязательно в этом случае? Если уголок приварить, то достаточно просто положить без сварки нижний ряд выпусков в плиту на полку уголка? Спасибо Большое за Советы, очень надеюсь с вашей помощью прийти к грамотному решению. ----- добавлено через 42 сек. ----- Никаких змечаний, хотя бы общего порядка??? Последний раз редактировалось A1ekc, 20.04.2015 в 13:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2013
Сообщений: 15
|
Уголок по ширине марша? Полка 70 или 100? Варить по периметру уголок?
Сверлить швеллер, запуская арматуру марша наверх плиты? Стержни варить к уголку? И как лучше, П-эшками? При шарнирном опирании сварка вроде не нужна... Извините за обилие вопросов. Долго мучаюсь с решением этого узла. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел примыкания ж/б лестницы к плите | architektor | Железобетонные конструкции | 4 | 07.10.2014 15:34 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
узел примыкания металлической лестницы к плите перекрытия | Lento4ka | Архитектура | 14 | 11.11.2011 09:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |