Непрочитано 22.04.2012, 22:45 #1
Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2.
sws750
 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40

Размеры дома 6650х6650.
Один этаж, с обычным не жилым чердаком.
Утепление по потолку, потолок деревянный.

Стены газосиликат - блоки 600х300х250.
Внутренние размеры 6000х6000.
По центру несущая как бы стена из 200мм блока, и перегородки из 100мм.

Первый вариант расчета:
Вес фундамента – принимаю что ж.б конструкция - 2500 кг/м3. Итого: 7кубов = 17т.
( арматуры чуть меньше 100кг на тонну получается). Плюс пол ж.б. = пусть 20т.
Вес стенок первого этажа из расчета один блок - 32кг. Итого = 21т.
Крышу считаю с учетом 45 градусов(а там как будет получаться).
Принимаю площадь крыши 90 квадратов. Итого вес будет примерно = 17т.
человеки + мебели и тп – пусть 3т.
Итого вес дома: округленно = 80т.
Нагрузка на грунт, кг/см2 - 0,75.

Второй вариант расчета:
Расчет по сайту http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22
Площадь всех стен составит: S стен = 30м х 2,8м = 84 округл 90м2
Пусть блоков 650 штук, вес г.блоков - 500 м2. Пусть 31куб. минус окна вдери.
Вес стен - 15т.
Фунамент – 17т.
Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2
Железобетонное 500 кг/м2
Перекрытие 1этаж – 18т.
Утеплитель по потолку(36 квадратов)
Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 70-100 кг/м2
Перекрытие потолок – 3,5т.
Площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2.
Кровля из листовой стали 30кг/ м2.
Вес кровли – 1,5т.
Снежный покров – 2.5т.
Вес дома без фундамента(пустой наверно) - 41т.
Площадь фундамента и его вес
Общая длина ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 35 см – 30 м х 0,35 м х 0,7 м = 7,35 м3, при плотности железобетона 2500 кг/м3,
Вес фундамента составит 18375 кг. – 19т.
Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 35 см = 105000 см2.
Итого фундамент со стенами: 60т.
Нагрузка на грунт, кг/см2 - 0,6.

Глубина промерзания 900мм.
Грунт:
Чернозем 300-400мм;
Далее набурил грунта с разной глубины. Далее смачивал и мял до состоянии лепки. Потом гнул шнурки толщиной 7-10мм в кольца. Трещинки были но не сильно много и почти не разламывалась ни где. Разный только цвет.
ниже 400мм суглинок(глина);
600 суглинок(глина);
700 желтая глина(суглинок);
850мм глина(суглинок) желтый с вкраплениями гипса(как сказал местный землевед :-)).

Подпадает под
— суглинок очень мягкий влажный — 1 кг/см2;
— глина вязкая влажная — 1 кг/см2.
Значит считаем все хорошо.
Но как бы не слишком ли легкий домик получается. Не будет ли он плясать во времена пучения?
Думаю выкопать траншею 1.1м в глубину, 800мм в ширину, засыпать песком с щебнем до 400мм от поверхности. и отлить ленту 700мм в высоту. Ну и далее все засыпать ПГСом.
При такой засыпке, может дом будет просядет не равномерно...
Чем еще дополнить рассказ?
Просмотров: 21045
 
Непрочитано 23.04.2012, 15:12
#2
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Очень много букв и лишней информации. В чем вопрос то?
Как это вы определили что глина (суглинок) - несёт 1кг/см2? Почитайте стр. 105-108 вложения. К чему эти обывательские расчеты полного веса здания? Это все глупости. Разве у вас все участки фундамента будут одинаково загружены? Считать нужно по каждой конкретной стене (есть несущие стены, есть не несущие, куда оперты балки перекрытия, кровли и т.д. ). Под каждую конкретную нагрузку от стены - принимать свою ширину ленты. Для таких домиков ленту делают 400-800мм. Если нагрузка меньше 1кг/см2 и фундаменты ниже глубины промерзания в чем вопрос-то, живите и радуйтесь. Если вдруг просадочное основание - то сделайте в монолитной ленте верхнее и нижнее армирование, добавьте мон. пояс по верху блоков подвала, обратную засыпку пазух котлована сделайте глинистым грунтом, и выполните отмостку 1,5м (стр. 281 вложения)
Вложения
Тип файла: djvu Пособие к СНиП 2 02 01-83.djvu (8.61 Мб, 724 просмотров)
FLASH! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 22:43
#3
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


За пособие конечно спасибо.
А нагрузки будут одинаковые везде, плюс дом квадратный.
kulvazab - что скажите?
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 14:00
#4
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
А нагрузки будут одинаковые везде, плюс дом квадратный.
Т.е перекрытие монолитное и опёрто по 4-м сторонам и кровля тоже?
По поводу пучения. Если ниже глубины промерзания морозного пучения не будет. Глина, в принципе может быть набухающая, а суглинок может быть просадочным - это как повезет. Засыпку траншею песком и щебнем не понимаю. По моему хуже будет замокание фундамента, чем силы морозного пучения по боковой поверхности фундаментов. Посчитайте по формуле (24) с.90, но без информации о грунтах это все не серьезно. Выполните рекомендации по нейтрализации сил морозного пучения с. 88-93
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2012, 16:58
#5
river5000


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 21
<phrase 1=


Делай мелкозаглубленный с песчаной подушкой, монолитный ж/б, и всего делов.
__________________
Ищу с кем начать свое дело. г.Киров. Контакт ICQ 595-678-987 .
river5000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 19:04
#6
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Засыпку траншею песком и щебнем не понимаю. По моему хуже будет замокание фундамента, чем силы морозного пучения по боковой поверхности фундаментов. Посчитайте по формуле (24) с.90, но без информации о грунтах это все не серьезно. Выполните рекомендации по нейтрализации сил морозного пучения с. 88-93
Жаль что вы не понимаете. Слова нейтрализация в вложении нет.
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2012, 19:28
#7
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2

Кинуть якорь, чтобы дом не уплыл.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 15:37
#8
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Слова нейтрализация в вложении нет.
т.е. пп 2.151, 2.146 вам не о чем не говорят? Или вам нужно чтобы было в тексте слово "нейтрализация"?
Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Жаль что вы не понимаете.
А мне как жаль. Делайте, как хотите. Без геологии, и др. исходных данных для расчетов это очередная битва экстрасенсов. Offtop: Из серии: какова вероятность выйдя на улицу встретить динозавра - 50/50 либо встретишь, либо нет.
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2012, 16:17
#9
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


FLASH прав.
Без нормальной геологии и расчетов вам не обойтись уж больно грунты вы написали слабые, откуда взяли глубину промерзания она вроде как тоже считается.
Вариант буровых свай и ростверка вас не устраивет.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 08:46
#10
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Чем еще дополнить рассказ?
разве что - прологом, эпилогом, аннотацией и содержанием)))
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 10:47
#11
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


всегда знал что проектировщики в основном неучи, работающие за 15 тысяч рублей... не думал что их такое количество... грустно :-(
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 10:51
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
всегда знал что проектировщики в основном неучи, работающие за 15 тысяч рублей... не думал что их такое количество... грустно :-(
Хамите?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 13:12
#13
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


Forrest_Gump - если б я хамил это выглядело иначе. а так, почитайте текст лучше и сделайте выводы что вообще говорят.
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 13:38
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Я читал слова обеих сторон. Вас никто не оскорблял. Никто не говорил, что Вы занялись не своим делом. Никто не сказал, что Вы являетесь жлобом, который жалеет деньги на инженерно-геологические изыскания и на оплату услуг инженера-конструктора. Вам задают уточняющие вопросы - Вы их игнорируете (как Вы смогли определить несущую способность грунта без характеристик?!). Считать, что грунт при несущей способности в 1 кгс/кв.см. - это "все хорошо"?! Про неправильный сбор нагрузок Вам уже указали. Не будут все стены/фундаменты загружены одинаково. Хотя бы из-за наличия проемов и формы кровли (она у Вас будет четырехскатная, а не двухскатная?). Явление морозного пучения зависит не только от вида грунта, но и наличия/уровня грунтовых вод. И т.д., и т.п. Хотите ставить натурный эксперимент - кто же Вам помешает. Ляпите. Вот только не стоит так огульно хаять неизвестных Вам людей. Нет денег нанять специалиста - сказали бы об этом открыто. Может кто и помог, а сейчас Вы испачкали сами себя с головы до ног...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:20
#15
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


1. river5000
Делай мелкозаглубленный с песчаной подушкой, монолитный ж/б, и всего делов.
- совет ни о чем.
2. Neo_
Кинуть якорь, чтобы дом не уплыл.
- это я вообще расцениваю как оскорбление.
3. ILIYA
FLASH прав.
Без нормальной геологии и расчетов вам не обойтись уж больно грунты вы написали слабые, откуда взяли глубину промерзания она вроде как тоже считается.
- поддакивания вообще не уважаю. Хорошо что написано начинающий! а то б вообще расценил как - слышал гром, да не знает где он.
4. niisk
разве что - прологом, эпилогом, аннотацией и содержанием)))
- так же расцениваю за оскорбление.

Далее честно сказать я надеялся на ответ kulvazab ибо в моих предыдущих сообщения я и указывал про УГВ, и всякое разное.
Если вы Forrest_Gump не читали ну извините, я вообще специально сделал приписку про пояснения.
Что там я пачкал я ни знаю, по пойму это вы тут себя пачкаете - набиванием бестолкового количества сообщений.
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:23
#16
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


>sws750
Алгоритм действий прост:
1. Находите квалифицированного инженера(хотя на Ваш вкус мы все неучи) или проектную организацию с квалифицированным инженером.
2. Пишите ТЗ.
3. Они Вам выставляют счет.
4. Устраивает сумма - они выполняют для Вас работу. Не устраивает повторяем с п.1.

А хамить правда не надо. Я так очень обидчивый, не раз отказывался от работы с неприятными мне людьми. Хотя денежные знаки люблю. И еще, я не понимаю тип поведения - "мне все должны". Здесь все абсолютно добровольно. С чего это Вы решили, что Вам здесь быстренько порешают все проблемы!? Компетенция стоит денег.
gad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:37
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
ибо в моих предыдущих сообщения я и указывал про УГВ, и всякое разное.
Ткните пальцем в место, где указан УГВ.
Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
Если вы Forrest_Gump не читали ну извините, я вообще специально сделал приписку про пояснения.
Конечно я ничего не читал. Я тут на форуме известный балабол. %-))))) Ну так как Вы насчитали несущую способность грунта в 1 кгс/кв.см.? Ась? Или Вы будете снова и снова игнорировать вопросы по делу. Хотите услышать ответ именно kulvazab, напишите ему в личку (личное ообщение). А вообще Вам стоит научится нормально общаться с людьми, от которых хотите получить помощи. Понторезов никто не любит. Как и жлобов.
Цитата:
Сообщение от sws750 Посмотреть сообщение
по пойму это вы тут себя пачкаете - набиванием бестолкового количества сообщений.
О, да Вы явно професисонал в строительстве! Раз можете оценить мои профессиональные возможности по моим сообщениям. Много моих постов читали? 8-Р
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 14:42
#18
sws750


 
Регистрация: 27.03.2012
Сообщений: 40


gad - так а где хамство то?
Поясняю денег нет, считаю все сам, сложного ни чего не вижу. Что не понятно пытаюсь спросить.
Про всех это вы сказали, я сказал про большинство с кем сталкивался. Которые дюбель от гвоздя не отличают, начитаются книжек умных и давай проекты рисовать...под центрально дорогой электропроводку тянуть, когда можно сделать и лучше и дешевле. А как делать,им все равно!
Forrest_Gump - не имею желания с вами продолжать диалог.
sws750 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:53
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну что, господа проектировщики, которые неучи и получают по 15 тысяч рублей. есть желающие помочь страждующему? 8-))))))) который не отвечает за свои слова, но с легкостью Вас поставит на "место" %-))))).
P.S. sws750, значит нет ответов на мои простые вопросы?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2012, 14:54
#20
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop: "Поясняю денег нет, считаю все сам, сложного ни чего не вижу."
А можно я Вас иногда цитировать буду ?
Писать в это теме больше не стану, а то скачусь в хамство.
gad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что делать если нагрузка на грунт менее 1 кг/см2.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Нагрузка на объемный грунт в MicroFE 2005 DDlis Расчетные программы 1 06.02.2008 18:28
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр ВасилийС Разное 2 18.07.2007 11:25
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 18 31.01.2007 11:27