К какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести здание?
Mool
 
ПГС и т.д.
 
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208

Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, к какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести помещение, если основная часть относитс к категории Д, а небольшая часть (1/6), отгороженная сеткой - категории В2. И где проо это написано?
Просмотров: 5452
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:10
| 1 #2
novosib79


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 20


Отгородка сеткой не позволяет разбить помещение на отдельные категории. Будет одна категория помещений - В2. А категория здания будет - В.
Если же требуется разбить на категории, делайте перегородку из негорючих материалов до низа перекрытия. Но и в таком случае категория здания будет В (п.6.6 СП 12.13130).
Или Д, если помещение с В2 оснастить автоматической установкой пожаротушения (п.6.7-6.10 СП 12.13130).
novosib79 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 11:42
#3
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


это предположительно написано в: СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 12:47
#4
ploot


 
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 12


Считаете категории по участкам. В вашем случае два участка: один - Д, второй - В2. Общая категория берется по худшему варианту, соответственно категория помещения В2
ploot вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 13:38
| 1 #5
novosib79


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 20


В одном помещении не может быть участков с различной категорией.
novosib79 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 05:54
#6
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от novosib79 Посмотреть сообщение
В одном помещении не может быть участков с различной категорией.
по ПУЭ - может)
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 09:24
| 1 #7
novosib79


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 20


По ПУЭ могут быть разные зоны (В-1а, В-1б, П-IIa и т.п.), но категория помещения (определяемая по СП 12.13130) - одна!!! Не путайте мухи с котлетами.
novosib79 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 16:31
#8
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от novosib79 Посмотреть сообщение
По ПУЭ могут быть разные зоны (В-1а, В-1б, П-IIa и т.п.), но категория помещения (определяемая по СП 12.13130) - одна!!! Не путайте мухи с котлетами.
Это бесспорный и широко известный факт, а вот чтоб мух от котлет отличать, нужно им сначала определения дать: мой ответ был в контексте термина "участок", под которым всяк понимай что хочешь, только и всего
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 05:10
#9
novosib79


 
Регистрация: 27.02.2014
Сообщений: 20


Не надо вносить неразбериху, производственный участок - это часть помещения с определенным технологическим процессом. В одном помещении их может быть несколько, у каждого из них может быть свой класс по ПУЭ, но категория помещения будет одна. С этим-то вы согласны?
novosib79 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 10:04
#10
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от novosib79 Посмотреть сообщение
С этим-то вы согласны?
Да я вообще со всем согласен, что вы сказали, только уже очевидно - диалог в этой теме ведём вдвоём, а ТС видимо исчез изучать СП12)
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 23:09
#11
Mool

ПГС и т.д.
 
Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208


Спасибо!! Я просто ждала-ждала да и потеряла надежду получить ответ.. Но оказалось, что просто не то написали в проекте. Все разрулилось)) Спасибо!!
Mool вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > К какой категории по взрыво-пожарной опасности отнести здание?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. hav85 Пожарная безопасность 12 06.11.2015 02:45
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой Nati_ Пожарная безопасность 7 03.04.2015 00:42
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? Polina123456789 Пожарная безопасность 2 27.02.2013 15:24
Класс пожарной опасности строительных конструкций сержант Пожарная безопасность 2 29.03.2010 11:17