Непрочитано 04.02.2018, 21:21 #1
Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 661

Имеется проблема расчета отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5. Так в приложении F Еврокода EN 1998-5 (смотри файлы 1,2 вложения) дается методика расчета полосы (ленточного фундамента) по сейсмической несущей способности, то есть в расчете учитывается момент и поперечная сила только в одном направлении. В руководстве к еврокоду рассматривается пример расчета столбчатого фундамента согласно методике приложения F Еврокода EN 1998-5 (смотри файлы 3,4 вложения), но также рассматривается момент и поперечная сила только в одном направлении. То есть согласно руководству понятен принцип расчета столбчатого фундамента, вместо погонной длины 1 м для ленточного фундамента принимается фактическая длина столбчатого фундамента и определяется несущая способность не полосы длиной 1 м и шириной B, а фактическая несущая способность столбчатого фундамента шириной B и длиной L.
Возникает вопрос: при расчете столбчатого фундамента на сейсмическую нагрузку с моментами в двух направлениях несущую способность необходимо рассчитывать отдельно для каждого направления или же сложить несущие способности для каждого направления и сумма не должна превышать 1.
Согласно еврокоду EN 1998-1 эффекты сейсмического воздействия (для нерегулярного в плане здания) были вычислены с учетом одновременного действия двух горизонтальных составляющих сейсмического воздействия, с использованием двух следующих выражений:
а) Edx “+” 0,30 Edy, (4.18)
b) 0,30 Edx “+” Edy, (4.19)
где
“+” – подразумевает «сочетание с…»;
Edx – представляет собой результаты воздействия от приложения сейсмического воздействия вдоль выбранной горизонтальной оси х конструкции;
Edy – представляет собой результаты воздействия, обусловленные приложением того же самого сейсмического воздействия вдоль ортогональной горизонтальной оси у конструкции.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	179.9 Кб
ID:	198700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 68
Размер:	162.0 Кб
ID:	198702  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 52
Размер:	162.0 Кб
ID:	198703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 39
Размер:	137.4 Кб
ID:	198704  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 39
Размер:	81.9 Кб
ID:	198705  


Просмотров: 1644
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет отдельностоящих (столбчатых) фундаментов на сейсмическую нагрузку согласно EN 1998-5

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свайных фундаментов на откосе Xo3.ToBapbl Основания и фундаменты 25 07.09.2023 09:40
Разъясните примечание "если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку допускается повышать на 20 %" K'TyH Основания и фундаменты 10 05.07.2017 09:38
Предотвращения неравномерной осадки столбчатых фундаментов? wlonda Основания и фундаменты 25 13.03.2012 18:55
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании dlyareg Расчетные программы 2 19.10.2007 12:42