Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Мне кажется лучше сделать маловодопроницаемый экран и считать просадку с учетом влажности, которую грунт реально может достигнуть, а не максимальной.
https://dwg.ru/dnl/6373 с.75-76 |
|||
|
||||
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121
|
Цитата:
А какой именно грунт лучше применить? Я глинистый твердой консистенции, так как он при этом не пучинистый |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Тут точно не скажу. Нужен однозначно местный глинистый грунт, можно и просадочный. При укатке его нужно будет вначале увлажнять, а потом укатывать. Почитайте Крутова про проектирование подушек. Ну и раз у вас водонепроницаемый экран, то должен быть контроль коэффициента уплотнения.
|
|||
|