| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2017, 13:43
Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
kruz
 
Северо-Запад
Регистрация: 24.04.2007
Сообщений: 4,374

В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
Цитата:
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Просмотров: 200596
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:33
#241
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Карточный домик. Даже без нагрузок конструкция была обречена.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:34
#242
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
выпуски у колонн я все-таки увидел.
А поперечное армирование там есть? Какой должен быть шаг хомутов?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:36
#243
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Лень если честно выкладывать по одной фотографии. Разрешает не больше пяти загрузить за раз и выбирать надо по одной. Загрузил архивом. Здесь фото из соц сетей сразу после обрушения. Что-то повторятся с выложенными раньше здесь
Вложения
Тип файла: rar фото сразу после обрушения.rar (8.93 Мб, 70 просмотров)
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:41
#244
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Утренние фото. Уже частично разобрано

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если нужно что то детально и крупно сфоткать-то сообщите, попробуем
Вложения
Тип файла: rar Фото разбора завала-1.rar (4.05 Мб, 63 просмотров)
Тип файла: rar Фото разбора завала-2.rar (9.47 Мб, 53 просмотров)
Тип файла: rar Фото разбора завала -3.rar (8.18 Мб, 55 просмотров)
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:46
#245
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А поперечное армирование там есть? Какой должен быть шаг хомутов?
Ну в целом армирование все равно выглядит неубедительным. Возможно, чисто по усилиям подобрали.
В свое время делал сарай с жб колоннами и молодечными фермами. Так, до того работая в многоэатжке, несколько был удивлен тем, что в слабозагруженные колонны в нижнем узле пришлось аж 8х25 поставить .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:50
#246
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Опорные узлы у ферм вообще не деформировались. Похоже чистый шарнир пытались смоделировать.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 11:55
#247
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
... пример...
Так тут нет армированного бетона по профлисту:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пирог.jpg
Просмотров: 173
Размер:	38.8 Кб
ID:	187791  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:00
#248
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Если нужно что то детально и крупно сфоткать-то сообщите, попробуем
Стык нижнего пояса ферм, сфотографируйте крупно, если возможно
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:02
#249
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну в целом армирование все равно выглядит неубедительным. Возможно, чисто по усилиям подобрали.
В свое время делал сарай с жб колоннами и молодечными фермами. Так, до того работая в многоэатжке, несколько был удивлен тем, что в слабозагруженные колонны в нижнем узле пришлось аж 8х25 поставить .
Да здесь видимо похожий случай. Я так 100 раз делал, ставь 4d20 там арматура конструктивно.
Нижний то этаж хорошо сработал, ни трещин по фасаду и перекрытие выдержало.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:05
#250
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так тут нет армированного бетона по профлисту
так на фото армированного бетона тоже не видать. А есть просто бетон залитый в профлист положенный узкими гофрами вверх.
У меня есть одно предположение - фермы на фото имеют стандартный для по листовой сборки (утеплитель по профлисту и сверху через Z-профиль еще профлист) уклон 10%. И залив бетон в профлист строители пытались уменьшить уклон до 3 - 5 %, под мягкую кровлю.
З.Ы. или перепутали последовательность пирога...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:06
#251
romabrew

Стеклоалюминий
 
Регистрация: 23.11.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Стык нижнего пояса ферм, сфотографируйте крупно, если возможно
Можете сделать скриншот и обвести нужное место? чтобы я точно понял
romabrew вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:11
#252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
так на фото армированного бетона тоже не видать. ..
Дело даже не в армированности. Про арматуру тут сказали, что есть - видимо увидели таки. Там на деле кое-где пучки стержней торчат.
Дело в том, что уклоны/муклоны делают не бетоном по профлисту, а сверху утеплителя, подсыпкой под стяжку или самой стяжкой.
И по фото бетон там ровным слоем. Т.е. по всему видать, что устраивали несущий слой.
Зачем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:16
1 | #253
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И по фото бетон там ровным слоем. Т.е. по всему видать, что устраивали несущий слой.
Зачем?
как мне написал в личку уважаемый DEM (за что ему отдельное спасибо):
"Бетон используют в покрытии если запрещено использовать полистовую сборку в зданиях со средней агрессивностью..
Это бассейны и т.п."
Возможно, я предполагаю, для унификации с остальной кровлей... В смысле, если на большей части здания пирог таков: ж/б плита - утеплитель - изоляция, то и на металлоконструкциях они его повторили.

Последний раз редактировалось ronn, 11.05.2017 в 12:22.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:17
#254
ledohod1


 
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем?
Скорее всего у пожарника были вопросы по "пирогу" , решили залить бетоном , а фермы типа усилить.
ledohod1 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:18
#255
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
залив бетон в профлист строители пытались уменьшить уклон до 3 - 5 %,
судя по фото уцелевшей части здания, видны следы примыкания к ним рулонного ковра спортзала, уклон был порядка 10 градусов
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:23
#256
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Судя по фото, сами фермы нехилые.... сохранили геометрию даже после падения... вот только монтажные стыки подвели
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:24
#257
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
уклон был порядка 10 градусов
наверное все таки процентов ...
ronn вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:25
#258
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от romabrew Посмотреть сообщение
Можете сделать скриншот и обвести нужное место? чтобы я точно понял
Вот тут он должен находится
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма мурино стык НП.jpg
Просмотров: 265
Размер:	127.2 Кб
ID:	187792

интересует именно нижний стык, если возможно то на усиленных (покрашенных) и не усиленных (крайняя не покрашенная) фермах
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:34
#259
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Да здесь видимо похожий случай. Я так 100 раз делал, ставь 4d20 там арматура конструктивно.
ну в принципе, если бы диск покрытия сделали бы жестким (а при небольшой длине и торцевых диафрагмах это возможно), то и конструктивного армирования бы хватило.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 12:38
#260
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
торцевых диафрагмах
Диафрагмы не обязательное условие. Диафиагмы ставят при сейсмических нагрузках.
А вот данный вид покрытия мог быть диском, но прогоны подвели.
И ковсему, я думаю, именно прогоны создали динамику при потере устойчивости и, как следствие, дополнительный фактор на монтажный узел НП.
yrubinshtejn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40