Непрочитано 02.02.2015, 08:02 #1
Какое принимается расстояние между трубопроводами сети связи?
Михаил Новоселов
 
Регистрация: 12.06.2014
Сообщений: 3

Сети связи будут проходить в трубах БНТ100 и гофре ДКС50, будет в основном идти оптоволоконный кабель, какое расстояние между ними минимальное принимается? Или дайте ссылку на типовые проекты или инструкции! Заранее спасибо
Просмотров: 1684
 
Непрочитано 03.02.2015, 15:15
#2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


ПУЭ Гл.2.3
Цитата:
2.3.86.*При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

1)*100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

2)*250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

3)*500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
________________
**Согласовано с Министерством связи СССР.


***********
4)*500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.

Допускается*в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).

Расстояние*между контрольными кабелями не нормируется.
randum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое принимается расстояние между трубопроводами сети связи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Какое расстояние между компенсаторами для труб диаметром 76? artimida Инженерные сети 2 30.12.2012 10:27
Какое минимальное расстояние должно быть по горизонтали между окнами соседних квартир? miiilosh Архитектура 6 28.11.2012 13:14
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17