ПУЭ Гл.2.3
Цитата:
2.3.86.*При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1)*100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
2)*250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;
3)*500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
________________
**Согласовано с Министерством связи СССР.
***********
4)*500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на кабели связи.
Допускается*в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующими организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в п.2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме кабелей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и т.п.).
Расстояние*между контрольными кабелями не нормируется.
|
|
|
|