Непрочитано 13.10.2010, 17:26 #1
Ливневой насос, на какой расход подбирать
Dima_UA
 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17

Расчитал расход ливневых стоков с крыш общей площадю 9000 м2,
сеть расчитывал согласно СНиПа на наружку с коефициентом "бета" b*Qr!
сток нада перекачать.....
по рекомендациях ВОДГЕО насосы подбираются на расчётный расход Qr!
Вопрос: на какой расход подбирать насосы (расходы почти в 2 раза отличаються)

Расход для гидр. расчёта сети 100 л/с
Qr= 178 л/с

И ещё по КНС: можна КНС без надстройки зделать или насосы замерзнут в резервуаре зимой?
Просмотров: 10542
 
Непрочитано 14.10.2010, 10:56
#2
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Определяем объем стоков, который необходимо перекачать за сутки: 178*1,2=213,6м3. На этот же объем подбираем аккумулирующую емкость. Тогда минимальная производительность насоса составит: 213,6/24=8,9м3/ч.
Насос для дождевых стоков, как правило, принимают погружным и размещают в аккумулирующей емкости. Если емкость недостаточно заглублена, на зиму насос можно убрать. Резервный насос не устанавливают
Шифер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 11:05
#3
Dima_UA


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Шифер Посмотреть сообщение
Определяем объем стоков, который необходимо перекачать за сутки: 178*1,2=213,6м3. На этот же объем подбираем аккумулирующую емкость. Тогда минимальная производительность насоса составит: 213,6/24=8,9м3/ч.
Насос для дождевых стоков, как правило, принимают погружным и размещают в аккумулирующей емкости. Если емкость недостаточно заглублена, на зиму насос можно убрать. Резервный насос не устанавливают
178 л/секунду расчетный дождь!
100 л/секунду расчетный расход для гидравлического расчёта сети канализации!

по рекомендациях ВОДГЕО насосы подбираются на расчётный расход
178 л/секунду!
там есть и методика расчёта резервуара!

Вопрос как правильно будет подобрать насосы....на 100 л/сек или 178 л/сек?
Dima_UA вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 12:56
#4
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
Вопрос как правильно будет подобрать насосы....на 100 л/сек или 178 л/сек?
Правильно на 8,9м3/ч или на 2,47 л/с (это минимальный расход)
Шифер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 13:05
#5
Dima_UA


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Шифер Посмотреть сообщение
Правильно на 8,9м3/ч или на 2,47 л/с (это минимальный расход)
я вашей арифметики не пойму.....как вы нашли часовой расход?
Dima_UA вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 14:15
#6
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
как вы нашли часовой расход?
Максимальный расчетный расход равен 178л/с (если он определен верно). Продолжительность такого дождя составляет 20мин (см. СНиП 2.04.03-85 п.2.12), т.о. количество стоков составит: 178л/с*60мин/1000=10,7л/мин*20мин=213,6м3. Этот объем нужно перекачать за сутки, т.е. 24 часа. Т.о. минимальный расход насоса должен быть: 213,6м3/24часа=8,9 м3/ч
Шифер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 20:14
#7
Dima_UA


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Шифер Посмотреть сообщение
Максимальный расчетный расход равен 178л/с (если он определен верно). Продолжительность такого дождя составляет 20мин (см. СНиП 2.04.03-85 п.2.12), т.о. количество стоков составит: 178л/с*60мин/1000=10,7л/мин*20мин=213,6м3. Этот объем нужно перекачать за сутки, т.е. 24 часа. Т.о. минимальный расход насоса должен быть: 213,6м3/24часа=8,9 м3/ч
это только 20 мин с макс интенсивностю...а если дождь будет продолжатся 5 часов?
и где написано что за 24 часа надо выкачивать?
нет токого...и быть не может!
расход посчитан в принцепе правильно!
расчёт сети ведётся по формуле 3 СНиП 2.04.03-84
только вот если ви читали рекомендации ВОДГЕО, то расчёт КНС надо вести на расход полученый по формуле 2 СНиП 2.04.03-84
меня интересует:зачем расчитыватть КНС на 178 л/с, если приток в резервуар составит 100 л/с!
Dima_UA вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2010, 21:00
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
это только 20 мин с макс интенсивностю...а если дождь будет продолжатся 5 часов?
То он наверняка будет меньшей интенсивности, для расчета, интенсивность дождя это функция от его продолжительности, т.е. чем расчетный дождь короче тем он интенсивнее.
Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
и где написано что за 24 часа надо выкачивать?
нет токого...и быть не может!
Нигде не написано, ибо смысла так писать никакого нет.
Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
расчёт сети ведётся по формуле 3 СНиП 2.04.03-84
только вот если ви читали рекомендации ВОДГЕО
ты уж определись какую методику используешь, а то так ни к чему и не придёшь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2010, 21:08
#9
Dima_UA


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
То он наверняка будет меньшей интенсивности, для расчета, интенсивность дождя это функция от его продолжительности, т.е. чем расчетный дождь короче тем он интенсивнее.

Нигде не написано, ибо смысла так писать никакого нет.

ты уж определись какую методику используешь, а то так ни к чему и не придёшь.
в снипе нету расчёта КНС дождевых вод!
нашёло только в рекомендациях!
Dima_UA вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 09:43
#10
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Для KronSerg (у тебя получается лучше):
Feci quod potui faciant meliora potentes
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 10:06
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Dima_UA Посмотреть сообщение
в снипе нету расчёта КНС дождевых вод!
нашёло только в рекомендациях!
По обоим документам можно расчитать расход дождевых вод, разумеется он получится разным, т.к. методика СНиПа - для больших площадей, рекомендации - для малых, это нигде не написано, но вычисляется логически.
Имеея расчетный расход дождевых вод, насос подобрать уже не проблема, почитай например, "Насосы и насосные станции" Турк, Карелин, Минаев, или разберись в физическом смысле подбора насосов рекомендаций.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  