РОЧ, Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки
Ky3hell
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 8

Приветствую всех!
Есть металлическое пролетное строение, которое опирается на РОЧи. Было отдано в экспертизе написали замечание "Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки". Что они хотят получить в ответ?
п.с. Как я понимаю, расчет и подбор РОЧей производит производитель опорных частей, там много нюансов, о которых я не знаю..
п.п.с. Что такое обжатие резиновой опорной части? (данная величина не указана в каталоге) (http://www.dshoch.ru/DSOC/ROC.html)

Последний раз редактировалось Ky3hell, 14.08.2013 в 10:51.
Просмотров: 3856
 
Непрочитано 14.08.2013, 21:37
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Ky3hell, эту тему стОило создавать в разделе "Дороги, мосты, туннели"
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 08:48
#3
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Offtop: Все мостовики в отпусках...
 
 
Непрочитано 16.08.2013, 09:17
#4
Yaroshutin


 
Регистрация: 01.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100


ОДМ 218.2.002–2008

По РОЧ там достаточно информации
Yaroshutin вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2013, 11:09
#5
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Ky3hell Посмотреть сообщение
Было отдано в экспертизе написали замечание "Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки". Что они хотят получить в ответ?
Видимо хотят, чтобы не только максимальные, но и минимальные опорные реакции указали.
Цитата:
Сообщение от Ky3hell Посмотреть сообщение
п.с. Как я понимаю, расчет и подбор РОЧей производит производитель опорных частей, там много нюансов, о которых я не знаю..
А какие нюансы? Берете свою опорную реакцию, перемещение, угол поворота и по каталогу подбираете нужную РОЧ. Никакой производитель за вас это делать не будет. И естественно, в проекте спецификация на РОЧи с марками и размерами обязательно должна быть расписана.
TK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > РОЧ, Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замечание экспертизы. Не понятно! начгруппы Прочее. Архитектура и строительство 38 17.08.2017 16:58
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
Замечание экспертизы по энергосбережению AVS Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2009 19:57
Замечание экспертизы нужны пояснения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2007 20:18