Сообщений: 220
|
Если для расчета нелин - то Рсу можно посчитать по комбинациям и исключить не нужное
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
При автоматической генерации "промахнулась" с размером сетки КЭ. Получилось, что наихудший вариант перекрытия (если можно так выразиться) располагается далеко не на нижнем этаже. На нижнем сетка мелче, на верхних довольно крупная. Да и нагружения бы еще нужно добавить. И нелинейность потом посмотреть... Вот и хотела все сделать в отдельной схеме
----- добавлено через ~4 мин. ----- К сожалению пока не могу (( - та схема на работе, а меня там нет ----- добавлено через ~9 мин. ----- P.S. Перекрытия разные "по своей работе". Высоты этажей разные, наличие балконов "пляшет" по фасадам и по высоте. Ну и отверстия появляются в ответственных местах. Последний раз редактировалось Julianna, 22.11.2016 в 10:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Ув.Ayvengo, подскажите пожалуйста!
Ранее Вы прикладывали расчет приведенной толщины для ортотропного материала (например в теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1450367&postcount=10 ). Да и на учебе этот материал раздавали. Для плит-пустоток все понятно, а вот для профнастила сомнения. А именно: 1) действительно ли Е1 - изгибная жесткость поперек (!) волн, Е2 - изгибная жесткость вдоль (!) волн ? Не наоборот (судя по схеме в файле эксель); 2) в формуле для определения Е2 возведено в 3-ю степень tef, а не t (= Lпл как я понимаю). Нет ли тут опечатки? 3) для чего два значения для Е2? которое из них подставляется для моделирования ортотропного настила в STARK ? |
|||
|
||||
Цитата:
1 - условие равенства изгибных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 1 (вдоль волн); 2 - условие равенства мембранных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 1 (вдоль волн); 3 - а тут могут быть 2 варианта в зависимости от того, что важнее: 3.1 - условие равенства изгибных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 2 либо 3.2 - условие равенства мембранных жесткостей ортотропной плиты и профнастила в направлении 2. |
||||
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Для собственного спокойствия а также, чтобы не было вопросов у экспертизы, расчет свайных фундаментов я делаю по СниПу. А программы типа Stark ES в данном случае использую только в качестве инструментов. Желаю успехов.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
|
||||
А Вы запустите расчет на устойчивость модели, приложенной в заголовке автором темы и получите сообщение в протоколе решателя: Предупреждение! Собственные значения в количестве 6 слева от 1 не будут найдены! Алгоритм построен таким образом, что малые собств. значения не определяются. Здесь: Количество собственных значений: 6 в диапазоне [0, 0.0178571]. Нужно устранять "болтанку" в модели локальных элементов.
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
Извините, я все больше по Лире. К Страку присматриваюсь, хочу тоже приобщится. Т.е. не посчитав на общ. устойчивость системы, он не выдаст рез. стат. расчета?
Просто вопрос возник, т.к. все время считал линейный или в некоторых случаях подробно с армированием уже нелин. расчет, а устойчивость для жб не считал, и посвистывал. Т.к. вроде бы не мачты и башни из метелла а самое разобыкновенное жилье. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый вечер! Проблема, описанная мною в посте #97 снова актуальна.
Уважаемый, Ayvengo, поясните пожалуйста ))), расшифруйте ) Итак, напомню Цитата:
Получается, что данные для РСУ действуют и на заданные смещения опор ? Ну или действует только учитывать ли смещение опор от конкретного воздействия либо не учитывать ? Благодарю за отклики! P.S. Простите, если быть точной, то "НЕ УЧИТЫВАТЬ" заменить на "НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ" Последний раз редактировалось Julianna, 18.02.2017 в 18:14. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно считается в энергетическом паспорте n0 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период? | madgandi | Отопление | 8 | 21.03.2019 10:31 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет металлического каркаса двухэтажного здания! В крайних колоннах из плоскости слишком большой момент ! | Амфибрахий | SCAD | 1 | 21.10.2014 10:12 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Устойчивость полигональной решетчатой рамы. Расчет критической нагрузки в Ansys. | vs-tes | ANSYS | 19 | 15.12.2012 01:28 |