Кирпич на ребро в сильнонагруженной несущей стене. Допустимо?
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 19291
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Так бы сразу и сказал...
Кстати, а этот первый ряд находится выше или ниже отм. 0,000?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5
|
|
|||
|
||||
Дело дрянь. Надо лабораторные испытания и техническое заключение.
Что же касается кирпича, то ограничения на его ориентацию в кирпичной кладке мне неизвестны. Более того, поскольку мы строим православные храмы со сложной кладкой многих элементов, то весьма часто кирпичи у нас попадают именно на ребро - это кладка поребриком. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Отдельно кирпича допустим одинаково. Но кладки.... Если рассмотреть ряд кладки сверху, то вместо одного кирпича будет два (в плане), а это уже в ДВА раза больше швов, отнюдь не повышающих общую прочность...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
прочность кладки значительно ниже прочности кирпича и зависит вообщем то и от размеров камня, от марки раствора, от способа перевязки, так что я не был бы столь категоричен.
упс, уже понаписывали пока я думал , вообщем +1 к Ильнуру |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
неоднократно было замечено :
- размеры камня не меняются и не зависят от его положения в пространстве (вилка 50-150); - объем раствора не меняется от положения кирпича в кладке на ребро или плашмя (если только не вертикально, были случаи); - тычковые ряды допускаются. вообщем -1
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мдя, надо разобраться.
В СНиП "Каменные конструкции" табл.2 называется: Цитата:
Далее. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции": Цитата:
И еще, из того же СНиП: Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337
|
я еще нашел в каменном снипе
примечание 3. При отношении глубины перевязки кирпича (камня) правильной формы к высоте ряда кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки осевому растяжению и растяжению при изгиба по перевязанным сечениям принимаются равными величинам, указанным в табл. 10, умноженным на значения отношения глубины перевязки к высоте ряда. правда вряд ли это имеет отношение к данному случаю... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Узлы крепления лепнины к несущей стене | 90210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.05.2009 22:42 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры | DimaJiv | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.12.2007 19:02 |