Непрочитано 11.11.2012, 16:04 #1
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации.
helgus
 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75

Проектируется одноэтажное здание, одна из стен кирпичная не связана с другими конструкциями(h=7 м , b= 510 мм). Длина стены более 60 м. Но по длине стены имеются уступы в плане. Стену предполагается армировать. Сверху на стену опираются прогоны покрытия, которые развариваются с закладными в ж/б поясе по стене. Прогоны со связями образуют жесткий диск покрытия. По СНиП для неармированных стен расстояние м/д деф. швами 60 м. Армирование если я правильно понимаю увеличивает допустимое расстояние. А если где-то по высоте стены пустить дополнительный ж/б пояс то вроде как он должен воспринять температурные деформации еще лучше? Или я не прав? Допустимо ли такое решение, чтобы не делать деф. швы?
Просмотров: 3622
 
Непрочитано 11.11.2012, 17:45
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Зачем вам такой склад кирпича?
Не проще ли сделать легкий каркас со стеновыми сэндвич-панелями?
Наэкономите кучу материала (и на фундаментах в том числе)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 18:12
#3
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Это противопожарная стена. А так все стены из сэндвич-панелей.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 18:25
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


1. Сэндвич тоже не горит и может быть противопожарной преградой
2. Кирпичные стены на такую высоту могут быть и 250 толщиной
3. Коэф-т температурного расширения у бетона и кирпича отличается в 2 раза
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 18:49
#5
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Т.е. железобетонные включения в стену лучше не делать? А по поводу негорючести сендвича я знаю. Но здесь придется обрабатывать и колонны и др. элементы к которым крепится сэндвич.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 19:16
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Т.е. железобетонные включения в стену лучше не делать?
Для свободной стены мало что даст.
Вложения
Тип файла: doc _.doc (163.0 Кб, 106 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 19:22
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Дык колонны сэндвичем по всему периметру зашиваете. Не очень красиво, но пожарников удовлетворяет
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 19:22
#8
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Спасибо за ответ. Т.е. включение ж/б пояса не целесообразно. А допустима ли вообще такая конструкция стены? Длина без д/швов, но с армированием. В каменных конструкциях, к сожалению, не силен.
swell{d} Это п/пожарная стена, т.е. такой же предел огнестойкости должны иметь все конструкции к которым крепится с/панель
helgus вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2012, 19:39
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Если зашить колонну со всех сторон, то она защищена от огня
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 19:50
#10
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Ну в общем да. Надо рассмотреть такой вариант. Но пожарники сказали делать кирпич.

А по конструктиву все-таки? По кирпичной стене я имею ввиду.
helgus вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 13:36
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Длина без д/швов, но с армированием.
А почему нет.
Арматура призвана воспринимать растягивающие напряжения в кладке. В стесненных условиях (при наличии, например, поперечных стен) при охлаждении в кладке возникают растягивающие напряжения, вот ар-ра и воспримет их.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 14:48
#12
helgus


 
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 75


Всем спасибо. Решили делать стену из с/панелей. Пожарники вроде не против
helgus вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:10
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Offtop: пфф. trust me!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:43
#14
Madtosh

Инженер-проектировщик всегда
 
Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699


Цитата:
Сообщение от helgus Посмотреть сообщение
Всем спасибо. Решили делать стену из с/панелей. Пожарники вроде не против
Не всегда они не против. К сендвичу вопросов никаких, бывает к метизам цепляются, насколько долго они будут держать эти панели. На одном из объектов из-за этого сменили сендвич на пеноблок.
__________________
Просто проектолог
Madtosh вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 12:16
#15
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 166


Даже не столько к метизам как к узлам (фасонина, толщина защитного слоя и пр.). Надо тупо брать приложение к сертификату именно на противопожарную стену из этих именно сэндвич-панелей и выполнять строго в соответствии с узлами, которые прошли испытания. Тогда вопросов у пожарников не должно быть.
koster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 649 18.11.2023 23:13
Нужны решения деформационных швов в ж/б перекрытиях монолитных зданий Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2009 15:39