| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Вообще хомуты ставят по трём причинам:
1. против выпучивания сжатых продольных стержней (плита не даст стержню "выпучиваться") 2. при расчёте на поперечную силу (в данном конкретном случае в этом нет необходимости) 3. фиксация арматуры в проектном положении (опять таки, плита всё прекрасно фиксирует) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
считаю правильным фмксировать так: до установки опалубки на плите отрисовываете контур стены, вбиваете по этому контуру арм. коротыши, к которым потом прижимается опалубка. после установки опалубки контролируете ширину по верху - вставляете те же бруски какие-то (только чтоб при бетонировании не провалились вовнутрь). Но вообще-то и без брусков при правильной разбежке сеток и установке фиксаторов защ. слоя все ок - первый раз о такой проблеме слышу
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
swell{d}, а в чертеже как? тоже такой большой промежуток между бетоном и хомутами?
Предписание слишком мощное... я бы ограничился записью и не подписанием актов. подержал бы акты месяцок, другой... если акты привязаны к выплате подрядчику, то эффект был бы хороший. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
sys81, чертёж примерно такой: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1385470604
я 2 раза (месяц назад и 2 недели назад) просил указал в журнале АН перестать использовать фанеру. не помогло. поэтому пробую "мощнее". |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
а если вместо вот таких "прокладок" из фанеры и брусков и вместо пластиковой трубки использовать их заменители из фибробетона? Фибробетонную трубку будет трудно сделать, а вот U-образный элемент, который вставляется между щитами (навешивается на шпильку) - запросто. Либо пластина из фибробетона с ласточкиным хвостом с двух концов (вставляется между вертикальными стержнями). Пластина обеспечит правильное расстояние между стержнями, между щитами, заданный защитный слой.
Фибробетонные фиксаторы арматуры производят именитые фирмы. Фиксаторы и ограничители могут иметь проволочные выпуски для подвязывания к арматуре. Решение не дешевое, но аккуратное и правильное. Фибробетон гораздо прочнее пластика, не будет проблем при низких и высоких температурах Последний раз редактировалось stoper, 26.12.2013 в 14:24. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
картинки собраны со всех континентов.
В России есть пару компаний, предлагающих фибробетонные стульчики и звёздочки. Теоретически можно изготовить любой элемент, был бы спрос. Возможно, попробую сделать под собственные нужды - давно руки чешутся, опыт с миниатюрными фибробетонными изделиями есть. Вот ссылочка (на чешском языке), собраны основные элементы из фибробетона для фиксации арматуры http://www.psbrno.cz/cs/distancni-prvky-z-vlaknobetonu-19 Последний раз редактировалось stoper, 26.12.2013 в 21:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94
|
Заставьте выковыривать фанеру и заделывать ремсоставом, я так делал с подрядчиками. После двух месяцев не подписания выполнения до устранения фанеры из стен не нашлось желающих ставить фанеру в будущем. Составьте дефектную ведомость, укажите в ней все недостатки которые вы видите. Не подписывайте акты до устранения, и все должно наладится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 16
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Геодезист должен вынести оси (колонн, стен .....), а от осей строители должны самостоятельно промерять контуры будущей конструкции, например есть оси колонны от нее рулеткой отмеряем 200 и 200 мм, 100 и 100 мм и засверливаем маяки перфоратором в виде арматуры 10-12 мм, в результате не надо ничего перемерять все видно и ось и контур и опалубка ужимается снизу и инородных тел в бетоне нет, и каркасы сварко портить не надо. Мы делаем так.... |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Я устал бороться, т.к. против моего слова есть слово технадзора, который говорит, что всё ок. Так что я перестал делать замечания строителям и просто молча пишу в журнал АН при каждом посещении. Единственное, до чего договорились, что они свои фанерки вертикально будут ставить, а не горизонтально
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Журнал авторского надзора не является смягчающим обстоятельством.
А вот подписанный акт о соответствии скрытых работ и материалов проекту и нормативам может стать отягчающим обстоятельством. Подпись есть - значит есть солидарная ответственность |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 7 | 09.08.2015 23:09 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Программы для раксладки опалубки стен и перекрытий | Ванч | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 31.07.2014 10:03 |