Нужно ли при разработке системы пожаротушения склада предусматривать отводящие трапы в полу?
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3544
|
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763
|
логически - воду отводить надо, если конечно не рассчитываете что она через двери вытекать будет. Нормативно, да, нигде не оговаривается о складах (конечно если это не склад ГСМ) и эксперт вам вряд ли нормативно что то докажет
Последний раз редактировалось freese, 15.10.2014 в 13:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Если у Вас Установка автоматического водяного или пенного пожаротушения, то на основании пункта 5.1.19 СП 5.13130.2009 "В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ (огнетушащего вещества), пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения."
|
|||
|
||||