| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Поддон для сбора проливов (дизтопливо) емкости 25 м.куб на улице оправдан ?

Поддон для сбора проливов (дизтопливо) емкости 25 м.куб на улице оправдан ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2015, 16:46 #1
Поддон для сбора проливов (дизтопливо) емкости 25 м.куб на улице оправдан ?
grozd62
 
конструктор
 
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519

задача - конструкция поддона для сбора проливов (дизтопливо зимнее) в уровне площадки обслуживания (2 м от земли) , 2 емкости 25 м.куб на улице .
правильна ли постановка задачи ?
или нужно делать каре в уровне земли ?
вопрос материала - актуальность искробезопасности (?) да и долговечности ..огнестойкость ???
дождевые воды - автоматика?
аналогов не нашел..
похоже все же каре предпочтительнее - ???
Просмотров: 10393
 
Непрочитано 23.03.2015, 12:26
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


По огнестойкости золотой поддончик выйдет. А огнестойкость нужно обеспечить на всё время выгорания/тушения разлива.
Ещё непонятно - у вас ёмкости подняты на 2 метра?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 12:35
#3
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Ещё непонятно - у вас ёмкости подняты на 2 метра?
да
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
А огнестойкость нужно обеспечить на всё время выгорания/тушения разлива.
но там слив в емкость для проливов есть.. по идее не должно топливо стоять..а это в каких нормах - про огнестойкость ?
вообще меня смущает поддон на улице,встречался раньше только с каре на пов-ти земли. Насколько это рационально в принципе ?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 13:19
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
встречался раньше только с каре на пов-ти земли.
А чем вам не нравится Ж/б поддон?
Почитайте кусочек из регламента, как раз про открытые емкости с ДТ в ж/б поддоне.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 13:35
#5
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Лёгкий гуглинг выводит на ГОСТ Р 53324 "Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности"
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 21:15
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Спасибо!

Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А чем вам не нравится Ж/б поддон?
насколько понял - поддон наземный. У меня предлагается - на высоте 1,5 м., прямо под емкостью. ЖБ не нравиться в силу труднодоступности района.
в ГОСТ поддоны как класс отсутствуют..
Если не запрещено, то можно ? (стальной надземный поддон) ?
Пожарного надо только верно спросить ...
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 10:52
#7
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Если не запрещено, то можно ?
Можно-можно, если E150 обеспечите.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 11:47
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Можно-можно, если E150 обеспечите.
А откуда эта цифра взята?
И почему он должен Е150 обеспечивать? Поддон это одна из частей технологической установки, а не противопожарная строительная конструкция.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:23
#9
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
И почему он должен Е150 обеспечивать?
СП 4.13130, п. 6.4.30. Можно обойти это требование, но пока для рассуждений недостаточно исходных данных.
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 12:35
#10
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
СП 4.13130, п. 6.4.30.
поддон - не ограждение, он ниже на 0,8 м низа емкости, он - поддон!
Но все же в строительных конструкциях..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 12:42
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


СП вы правильный написали, но пункт совсем с потолка
ТС должен выполнить это
Цитата:
6.2.13 Участки перекрытий и технологических площадок, на которых установлены аппараты, установки и оборудование с наличием в них легковоспламеняющихся, горючих и токсичных жидкостей должны иметь глухие бортики или поддоны из материалов НГ. Высота бортиков и площадь между бортиками или поддонов устанавливаются в технологической части проекта.
Т.е. на площадке тоже можно.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2015, 13:26
#12
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
СП вы правильный написали, но пункт совсем с потолк
ТС не конкретизировал, что у него за ёмкости: склад дизтоплива или технологические резервуары. Тут же "как вы лодку назовёте - так она и поплывёт"
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2015, 17:32
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


писал - зимнее дизтопливо.
Спасибо за помощь!
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2015, 15:48
#14
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
писал - зимнее дизтопливо
Что налито - это понятно. А для чего налито - непонятно и имеет существенное значение в проекте.
То бишь, если эти бочки у вас служат расширительными баками ВОТ, то это технологические резервуары, на должность склада топлива они никак не попадают, и нормы для складов нефтепродуктов к ним не применяются.
deep_tool вне форума  