| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2015, 22:33 | #1 | |
Статья 89, часть 3, ФЗ-123, одни и те же грабли
архитектор
Москва
Регистрация: 07.07.2007
Сообщений: 644
|
||
Просмотров: 4258
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
А разве этот пункт не подходит? эвакуируются в тамбур из туалета, в котором есть выход б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа..
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Я обычно тамбур в отдельное помещение не выделяю, в экспликации весь туалет идёт под одной позицией. Никогда замечания от экспертов не было. Более того, часто проектирую спортсооружения с большими раздевалками и душевыми. По нормам требуются преддушевые, так они у меня уже со своими отдельными позициями. Эвакуация идёт по схеме: душевая, преддушевая, раздевалка, коридор. Тоже ни разу никто вопроса не задал. Тут на форуме эту тему долго обсуждали, к общему мнению так и не пришли.
Ну а в магазинах, действительно, тамбуры санузлов посетителей обычно прямо в коридор выходят, так что проблемы нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262
|
baaba
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1363637&#post1363637 Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Шо, опять? Vitruvio написал письмо во ВНИИПО за разъяснениями. Ждём.
Offtop: Название темы навевает беспробудную тоску...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Вопрос у Вас справедливый. По опыту могу сказать, что экспертиза действительно смотрит, чтобы выход из помещения вел не более чем через 1 смежное помещение, но на с/у и тамбуры просто закрывают глаза и не обращают внимания. Дело в том, что физически невозможно выполнить данную норму. Это будет противоречить санитарным и технологическим нормам. Например, повар должен попадать на кухню через раздевалку, душевую, короче говоря через "санпропускник" состоящий из нескольких помещений в которые в свою очередь он попадает из коридора. О какой тут ст. 89 может идти речь?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Ищу каталоги 135 серии | Antonio_v | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 07.07.2014 09:12 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
Как правильно сброшюровать большой объем документации | vfhc | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.08.2010 20:07 |
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? | drill_man | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 23.07.2010 06:52 |