Непрочитано 24.05.2016, 10:39 #1
Мероприятия по защите сущестсвующих коммуникаций
Тайный доброжелатель
 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 16

Коллеги, еще такой вопрос. У нас реконструкция с устройством новой фундаментной плиты и соответственно разработкой котлована. Параллельно котловану проходят сети водоснабжения и канализации на ненормативном расстоянии (менее 3м). Каким образом их можно защитить? Грунт - суглинок. Спасибо за любую информацию.
Просмотров: 10173
 
Непрочитано 24.05.2016, 10:53
#2
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А кто сказал, что не ближе 3х метров?
1 метр, а при желании/надобности и в котловане подвесить можно.
Как раз наоборот - фундаменту от сетей потом плохо будет если их прорвет. )

Получить ТУ в эксплуатирующих организациях.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2016, 11:11
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А они напишу что делать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 11:49
#4
Тайный доброжелатель


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 16


Сказал СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений." Табл.15. Смысл в том, что нужно как-то из защищать.
Тайный доброжелатель вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:16
#5
Трофимов Гена

Строим...
 
Регистрация: 20.08.2010
Кишинев
Сообщений: 160
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А кто сказал, что не ближе 3х метров?
1 метр, а при желании/надобности и в котловане подвесить можно.
Как раз наоборот - фундаменту от сетей потом плохо будет если их прорвет. )

Получить ТУ в эксплуатирующих организациях.
Согласуйте работы вблизи , они и дадут ТУ.
__________________
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:34
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Сети защищать - это к производству работ, фундамент - это только в кожух трубу прятать, если диаметр позволяет.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 22:18
1 | #7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тайный доброжелатель Посмотреть сообщение
Коллеги, еще такой вопрос. У нас реконструкция с устройством новой фундаментной плиты и соответственно разработкой котлована. Параллельно котловану проходят сети водоснабжения и канализации на ненормативном расстоянии (менее 3м). Каким образом их можно защитить? Грунт - суглинок. Спасибо за любую информацию.
Глубокий котлован? Есть опасение, что при производстве работ коммуникации начнут деформироваться? Тогда делать вертикальное ограждение котлована - стена в грунте, шпунт и т.п.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 15:07
1 | #8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Резанные по длине трубы задавить или вибропогружателем опустить. Если богатенькие Буратины, Ларсен быстро и надежно
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2016, 15:16
1 | #9
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


В бетонные короба их прячут после шурфовки. Даже в случае временного выноса сетей из мест производства работ. Никто не даст ТУ на висячие в котловане трубы. Только шурфовка, раскопка и устройство временной сети с бетонными коробами. При чем на это дело разрабатывается отдельный том, спецификации и ведомость объемов работ. А там и смета.
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:21
1 | #10
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вот пример http://dwg.ru/b/lis/163
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:47
#11
BEDMEDb

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вот пример http://dwg.ru/b/lis/163
А согласование с хозяином коммуникации есть?
BEDMEDb вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:49
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вот пример http://dwg.ru/b/lis/163
Интересный пример с той точки зрения, что построить можно что угодно. В плане соблюдения норм - плохой пример.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 12:16
#13
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Интересный пример с той точки зрения, что построить можно что угодно. В плане соблюдения норм - плохой пример.
СТУ вроде как получают на такие вещи. По Нормам там и не построить. А если очень нужно с точки зрения использования всего комплекса?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 12:21
#14
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,781


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А если очень нужно с точки зрения использования всего комплекса?
Вынос, встройка в объемы коробки.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 12:25
#15
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вынос, встройка в объемы коробки.
что смогли - вынесли, остальное в объеме коробки и осталось - в своем канале.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Мероприятия по защите сущестсвующих коммуникаций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Методы борьбы с УГВ, мероприятия по защите ЖБК. Kolbasa5452 Основания и фундаменты 14 02.12.2013 22:19
Мероприятия по защите от взрывов на соседнем карьере lurkin Технология и организация строительства 3 03.08.2012 14:26
Подскажите мероприятия по защите от проникновения выхлопных газов в помещения при наличии встроенного гаража Саша2010 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 12:22
Какие мероприятия выполнить по защите свай от агрессивных свойств грунта kRAN Основания и фундаменты 2 30.03.2011 16:06
Мероприятия по защите маршей от обледенения kvac Прочее. Архитектура и строительство 16 26.07.2010 22:11