Лестничные клетки в здании с различными классами функциональной пожарной опасности
Хабаровск
Регистрация: 13.08.2007
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 6798
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Добрый день.
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Ну логика есть, что эвакуация с каждого функционального этажа должна быть по своим ЛК, но где это отражается. И при этом эту логику также можно опровергнуть другой логикой - а что мешает эвакуироваться по одной ЛК.
Ну и даже если нельзя эвакуироваться по одной ЛК, то тамбур-шлюзы или ЛК типа Н2 смогут здесь как-то помочь, чтобы не делать 6 ЛК? |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Норм, запрещающих выход на одну лестницу нет, поэтому можно
Достаточно взглянуть на средний офисный центр - Пример: На верху билиардная На пятом банк, на четвертом и третьем офисы, на втором магазины, на первом магазины, в цокольном - не помню только двери на лестницы должны быть противопожарные, чтоб из одной части функц. пожарной опасности в другую огонь не переходил. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Цитата:
а если уж и к этому добавить тамбур шлюзы на каждом этаже, то вообще получается отделение одной части от другой. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Давайте работать языком норм,
что не запрещено то разрешено, зачем тамбуры перед выходами ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нормы строительства похожи на правила ПДД, изначально можно ездить маневрироать стоять везде, знаки (разметка) предписывают, либо запрещают некоторые моменты все. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Иначе на любой довод можно найти контр-довод, и спор уйдет в бесконечность Все споры только на одном знаменатели - в данном вопросе - пункты норм. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Цитата:
Единственно их различие в конкретике: ПДД одна брошюра с четкими правилами, пожарные же нормы это какой-то сумасброд и шатание, нет ничего точного, везде найдется какой-нибудь пункт, будь он здоров)) |
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Которые требуют обеспечивать обособленные выходы из разных частей здания и не делать слишком много лестниц Н2 и Н3. Там такое шатание, что нет смысла этот сумасброд на цитаты раздирать. Только полное погружение )
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
4.2 Сп4 и п. 7.5 СНиП97, про отдельные выходы не сказано ничего,
когда делаете кабинет директора и бугхгалтера в больнице, детском саду и т.п., вы тоже им отдельные выходы делаете? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Если уж очень опасаетесь делайте Н2, разница по моему только в тамбуре на первом этаже, если заказчик на это идет. ----- добавлено через ~6 мин. ----- и вентиляторе на крыше ----- добавлено через ~8 мин. ----- ведь на н2 можно эвакуироваться даже из разных пожарных отсеков. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 9
|
Доброе время суток SERIY. Согласно федерального закона №123-ФЗ ваше здание является Многофункциональным зданием. В соответствии с этим же законом (ст. 78) необходимо разрабатывать Специальные технические условия по пожарной безопасности для этого здания, т.к. нормы проектирования для данного здания в чистом виде отсутствуют. Что касаемо лестничных клеток, то мною неоднократно применялись общие лестничные клетки Л1 для многофункционального здания с устройством тамбур-шлюзов с подпором воздуха на каждом этаже. Напомню, что количество выходов с этажа соответствовать нормам для каждого пожарного отсека (у вас их 3).
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
SERIY, Скорее всего для проектирования Вашего торгово-развлекательного здания (которым оно является по сути) потребуется разработка дополнительных условий по обеспечению пожарной безопасности - спецтехусловий (СТУ), в соответствии с которыми надо будет запроектировать Ваш объект, как справедливо пишет vetotest, так как для многофункциональных зданий нормы пожбезопасности не определены. Вот разработчики СТУ вам и специалистам вентиляционных систем напишут какие лестничные клетки и сколько их можно применить в Вашем случае, остальные домыслы и предположения не имеют никакого значения.
Эта тема на форуме регулярно обсуждается, например - не понимаю, для чего было создавать ещё одну. Цитата:
Заказывайте СТУ и Вам полегчает.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Поправляю свое предыдущее сообщение:
Здание можно рассматривать как многофункциональное, в соответствии с п. 6.14 СНиП 31-06-2009, без разработки СТУ, (зачем, в СНиПе ведь описано) достаточно сделать две общие лестницы Н2 (минимально необходимое по длине коридоров или расчету) на все отсеки, так как выход на незадымляемую лестницу равен выходу наружу (в 2005 так делал, пункта норм сейчас не нашел). Иначе получается, если отсеки располагаются вертикально, у каждого по 2 выхода, если 10 отсеков, то 20 лестниц. ----- добавлено через ~2 мин. ----- СТУ как то заказывали на подземный паркинг- стоимость средняя 1000000 в те года, нужны веские причины для заказа СТУ. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2007
Хабаровск
Сообщений: 68
|
Цитата:
Суть вопроса в том, что можно ли считать это здание вроде как одного функционального назначения типа торговый центр, с встроенным бильярдным залом на 2 этаже, а третий этаж отнести к магазину? Ну типа как то так. А вообще - большое спасибо дорогие коллеги, сам не ожидал что будет столько советов. web согласен с вами. А именно по п.6.14 ...Без превышения допустимых размеров пожарных отсеков, а также без изменения класса их функциональной пожарной опасности и без выделения в отдельный пожарный отсек допускается предусматривать размещение в пожарном отсеке обслуживающих здание (пожарный отсек) групп помещений и этажей классов функциональной пожарной опасности: Ф1.2 - гостиницы; Ф2.1 и Ф2.2 - зрелищные, культурно-просветительные и культурно-досуговые учреждения; Ф3 - предприятия по обслуживанию населения; Ф4.1 - только внешкольные учреждения; Ф5.1 - только обслуживающие здание мастерские; Ф5.2 - только обслуживающие здание стоянки автомобилей (при соблюдении требований СНиП 21-02), книгохранилища, архивы, складские помещения и кладовые. 6.15. При вертикальном размещении пожарных отсеков в здании, в том числе в многофункциональных зданиях, пожарный отсек не следует считать отдельным зданием, поскольку: все пожарные отсеки должны быть одинаковой степени огнестойкости и одинакового класса конструктивной пожарной опасности; Последний раз редактировалось SERIY, 02.03.2015 в 12:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Можно, если прочтете п. 6.14 СНиП 31-06-2009 там написано Ф3 можно не делить на отсеки между собой (не превышающие площадь),
Наверное будет даже правильно - внутри одна открытая лестница, на первом этаже шум продуктового магазина, на втором этаже слышится стук из открытого пространства бильярда, а выше опять слышен шум мелких магазинчиков. ----- добавлено через 36 сек. ----- эвакуация по другим лестницам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. | Kvavi13 | Архитектура | 25 | 02.04.2018 22:19 |
Каким типом противопожарной преграды должны разделяться между собой помещения двух разных классов функциональной пожарной опасности? | Bonussandro | Пожарная безопасность | 5 | 02.12.2013 16:59 |
Общие лестничные клетки для двух классов функц. пож. опасности. | Carlos | Архитектура | 1 | 22.03.2012 10:56 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |