Непрочитано 06.03.2015, 11:49 #1
Нужен ли второй выход из венткамеры?
иваниваныч
 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711

Доброго всем дня, уважаемые коллеги.
Здание Ф3.6 (плавательный бассейн), С0, II степень огнестойкости. На техническом этаже размещена венткамера размерами 6х25 м (кишка), одна дверь в узкой торцевой стене. Чисто интуитивно хочется сделать ещё один выход с противоположной стороны. Но нормы (СП 1.13130.2009) убеждают в обратном. Для зданий Ф3 расстояние от наиболее удалённой точки помещения (кроме зального) до эваковыхода, вроде бы, не нормируется. Для Ф5 (куда можно отнести венткамеру) по гл.9.2 и табл.29 получается до выхода 100 м (в самом худом случае, либо тоже не нормируется). Т.е. достаточно одного выхода с торца. Или я не прав?
Просмотров: 3872
 
Непрочитано 06.03.2015, 12:03
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Т.е. достаточно одного выхода. Или я не прав?
Думаю, что правы.
Я вообще считаю, что из венткамеры без постоянных рабочих мест не нормируются эвакуационные пути и выходы, вне зависимости от того, какого класса Ф здание. В венткамеру должен быть обеспечен удобный и безопасный доступ - вход для обслуживающего техперсонала (для её обслуживания) и для пожарных подразделений (для обеспечения ручного включения/отключения оборудования при необходимости).
Обоснование своего мнения уже подробно описывал здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117644
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 14:51
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Если хочется интуитивно, надо делать. Опыт лучше всякой писанины.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 15:23
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Если хочется интуитивно, надо делать.
Ага, а обосновывать заказчику необходимость установки ещё одной противопожарной двери тоже надо интуицией?
Вы у себя в квартире согласились бы установить за Ваш счёт ещё одну входную дверь, расположенную рассредоточенно, разумеется? Интуитивно я чувствую, что так было бы куда безопаснее в случае пожара, но у себя в квартире так делать не хочу, буду жить дальше в своей непожаробезопасной квартире.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 16:37
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Если хочется интуитивно, надо делать. Опыт лучше всякой писанины.
Проблема в том, что сделать его ещё и негде особенно (дорабатываю чужой проект). Так что спасибо, коллеги, за подтверждение моих мыслей.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 17:12
#6
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Меня не надо благодарить. Я не подтверждаю ваши мысли и категорически против подневольно-праведного отношения к проектированию. Да и вообще

Последний раз редактировалось Perezz!!, 06.03.2015 в 17:30.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2015, 17:29
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Я не подтверждаю ваши мысли
То, что Вы не привели документального опровержения - уже подтверждение. А отношение к проектированию - вопрос сугубо личный.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 17:35
#8
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Отношение к проектированию - вопрос сугубо личный. А меня вычёркивайте из своей игры в «документальное опровержение», я в неё не играю.
Perezz!! вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли второй выход из венткамеры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный выход многоэтажное жилье yurey Архитектура 19 16.04.2015 11:39
Нужен ли выход на чердак и кровлю? Morskay Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2011 15:48
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Двухуровневая квартира. Нужен ли выход со второго этажа в подъезд. kasytasy Архитектура 12 25.06.2010 09:51
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49