Добрый день. Уважаемые коллеги, нужна ваша консультация.
Наша организация проектирует объект в Амурской области (ранее все объекты были в западной части России). Согласно геологическим изысканиям глубина промерзания составляет 3.7 м. Специалисты ВК собираются заглублять сети на 4 с лишним метра. Возник вопрос - возможно ли как-то уменьшить глубину заложения трубопроводов? На все попытки архитектора вразумить их отмахиваются ссылкой на СП (0.5 м ниже глубины промерзания).
__________________
Архитектор
Просмотров: 2950
 
Непрочитано 20.08.2015, 09:57
#2
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Как смежников увижу - спрошу на сколько они заглубляются.

Offtop: PS. Что за объект? Сельхозный?
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 10:33
#3
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Vladimino Посмотреть сообщение
Добрый день. Уважаемые коллеги, нужна ваша консультация.
Наша организация проектирует объект в Амурской области (ранее все объекты были в западной части России). Согласно геологическим изысканиям глубина промерзания составляет 3.7 м. Специалисты ВК собираются заглублять сети на 4 с лишним метра. Возник вопрос - возможно ли как-то уменьшить глубину заложения трубопроводов? На все попытки архитектора вразумить их отмахиваются ссылкой на СП (0.5 м ниже глубины промерзания).
Пару решений навскидку
1. с электрообогревом
2. С тепловыми сетями (если есть) в одном канале/изоляции
И можете прокладывать хоть надземно
freese вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 10:47
#4
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от Vladimino Посмотреть сообщение
Добрый день. Уважаемые коллеги, нужна ваша консультация.
Наша организация проектирует объект в Амурской области (ранее все объекты были в западной части России). Согласно геологическим изысканиям глубина промерзания составляет 3.7 м. Специалисты ВК собираются заглублять сети на 4 с лишним метра. Возник вопрос - возможно ли как-то уменьшить глубину заложения трубопроводов? На все попытки архитектора вразумить их отмахиваются ссылкой на СП (0.5 м ниже глубины промерзания).
Не надо никого отговаривать, пусть копают на 4.2 м. Края у нас суровые, а это самый надежный метод.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 11:00
#5
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vladimino Посмотреть сообщение
На все попытки архитектора вразумить их отмахиваются ссылкой на СП
Эту фразу надо записать...
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 13:08
#6
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Не надо никого отговаривать, пусть копают на 4.2 м
когда я жил в Белогорском р-не, теплотрасса лежала на земле. Какие в ней трубы были не знаю, меня в 12 лет этот вопрос не интересовал

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, сами мы участвуем в проектировании Амурского газоперерабатывающего завода.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 14:08
#7
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
когда я жил в Белогорском р-не, теплотрасса лежала на земле.
Так разговор про ВК. Канализацию еще можно утеплить, у нас это практикуют. А водопровод всегда закапывают поглубже, на всякий случай

Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Кстати, сами мы участвуем в проектировании Амурского газоперерабатывающего завода.
Рад за вас А мы нет.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2015, 14:21
#8
Vladimino


 
Регистрация: 29.09.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Пару решений навскидку
1. с электрообогревом
2. С тепловыми сетями (если есть) в одном канале/изоляции
И можете прокладывать хоть надземно

Тепловых сетей нет.
Электрообогрев рассмотрели в первую очередь. Но дело опасное. Не дай бог сломается что-то или электричество отключат. Замучаются копать и устранять неисправность, да и расходы ежегодные приличные.

Раз выхода другого нет, тог будем закапывать на глубину промерзания. Всем спасибо за дельные советы.


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vladimino Посмотреть сообщение
На все попытки архитектора вразумить их отмахиваются ссылкой на СП
Эту фразу надо записать...
Запишите, распечатайте и повесьте повыше .Шутки-шутками, но смежники часто идут по пути наименьшего сопротивления. А за необоснованное удорожание объекта или устаревшие при царе горохе решения отвечают ГАП и ГИП.
__________________
Архитектор
Vladimino вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 14:31
#9
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Offtop:
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
А мы нет.
а у нас смешанные чувства )))
когда я там жил, было всё здорово: зимой - мороз и сугробы, летом - жара и речка. А когда проектировать там приходится, то очень пугает непривычная глубина промерзания (у нас-то 1.5 м) и температурные режимы (от -40 до +40).

Надеюсь, что смогу вырваться туда в командировку, встретиться с одноклассниками, посмотреть, как Белогорск и наш военный городок изменились с 1999 года...
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 15:58
#10
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
А когда проектировать там приходится, то очень пугает непривычная глубина промерзания (у нас-то 1.5 м) и температурные режимы (от -40 до +40).
Ага, а еще сейсмика и вечная мерзлота на северах. Так и живем

Offtop: Белогорск такой же как и раньше, спокойный и тихий.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 16:09
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не проживая в какой-то местности не принимайте решений по уменьшению заглубления водопровода. Да, издаля может показаться, что "шибко глыбоко". Но на самом деле, по местному опыту глубина заложения бывает и более +0.5 м. У нас, например, десятки лет заглубляют на +0.8 м (прописывая в ТУ), да и то водопроводы, случается, перемерзают.

И самое лучшее - не на форуме спрашивать, а сделать запрос в местный Водоканал.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Глубина заложения водопровода в Амурской области

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Глубина заложения в Тверской области! shutnic Инженерные сети 4 15.04.2010 13:27