02.11.2015, 17:40 | #1 | |
Сжатый воздух для пищевого производства
Регистрация: 02.11.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3268
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Класс чистоты по ИСО записывается тремя цифрами: пыль, вода и масло.
Приварную арматуру в случае неисправности придётся вырезать, потом снова варить и испытывать трубопровод. В общем случае, для сред группы В разъёмные соединения предпочтительнее. Пневматические испытания положено проводить с обязательным контролем возможных процессов разрушения методом акустической эмиссии. Гидравлика безопаснее, но трубы сушить после неё иной раз заманаешься. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Цитата:
Однозначно гидравлические. Выполнить требования все при пневматических испытаниях довольно геморно. Ну и при разгерметизации может долбануть нехило. Конденсат все равно будет, так что сливать придется иногда. Ну и в случае ремонта при эксплуатации будут делать гидравлические испытания по возможности. Так что заморочиться придется. Очень трудно найти человека, который будет сидеть у трубы с 15 барами и искать, где долбанет... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2015
Сообщений: 5
|
А по поводу разъемных соединений какие лучше ставить: муфтовые или есть еще штуцерные?
от куда конденсат? при точке росы -40 |
|||
|
||||
Не сочтите за рекламу, но всё же)) Позвоните в Каммоцци, у них отличный инженерный отдел, они всё покажут, расскажут, помогут. Если не поленитесь до офиса доехать, то и потрогать дадут. А там уже дело хозяйское в плане импортозамещения)) Понятно что каммоцци не самый дешевый производитель, хотя завод какой-то в России у них есть.
|
||||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
А производство будет постоянно работать? В случае простоя или ремонта воздух с улицы вполне может попасть в трубопровод. Или осушитель из строя выйдет или еще что? По крайней мере даже после воздуха с точкой росы -69С в трубопроводах были спускники и уклоны.
|
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
В смысле - дорогой метод для столь низкого давления? Сидеть-то у трубы не надо, достаточно датчиков налепить и ноутбуком прикрыться расположиться с оборудованием в безопасном месте.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,835
|
Почитайте ТБ при пневматических испытаний - все огородить, всех удалить и тд. При действующем предприятии часто просто невозможно выполнить все требования. А останавливать завод при каждом ремонте трубопровода никто не даст. Или при стройке удалять всех подрядчиков, чтобы одна контора пнр выполнила никто не разрешит.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Основные Руководящие документы для разработки ППР | majnun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.10.2020 12:22 |
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? | Klo | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 24.11.2012 10:20 |
Правила выполнения ППР? | Eldari4 | Технология и организация строительства | 19 | 29.06.2012 18:45 |
ППР на подготовительный период строительства. | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 1 | 07.09.2011 11:54 |
Смета на проектирование предприятий пищевого производства | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.03.2010 08:15 |