Ширина путей эвакуации из технических помещений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2015, 18:17 #1
Ширина путей эвакуации из технических помещений
Aleksei Solovev
 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108

Здравствуйте!
На чердаке запроектирована венткамера. В ней располагаются вытяжные шахты, которые образуют выступающие "пилоны". Локальное расстояние между пилонами и стеной - 670 мм. Нижний аппендикс - венткамера подпора. Слева располагается выход (дверь).
По СП 1.
Цитата:
4.2.5
Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м.
4.2.9
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей, допускается
предусматривать аварийные выходы через двери с размерами не менее 0,75×1,5 м, а также через
люки с размерами не менее 0,6×0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
Считается ли чердак где располагаются только венткамеры, техническим этажом, предназначенным только для прокладки инженерных сетей?
Какое требование распространяется на минимальное расстояние проходов в таких помещениях?
P. S.
Не говоря уже об удобстве размещения оборудования.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Венткамера.png
Просмотров: 75
Размер:	10.9 Кб
ID:	161416  


Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 01.12.2015 в 20:57.
Просмотров: 4827
 
Непрочитано 01.12.2015, 18:52
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Считается ли чердак где располагаются только венткамеры, техническим этажом, предназначенным только для прокладки инженерных сетей?
Считается техническим этажом (техническим чердаком). http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1473424&postcount=10
Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Какое требование распространяется на минимальное расстояние проходов в таких помещениях?
1. Требования эргономики. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%ED%EE%EC%2A http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=316787&postcount=33 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=930724&postcount=8
2. Требования по размерам проходов для монтажа и обслуживания оборудования (могут указываться в паспортах оборудования предприятиями-изготовителями, могут задаваться инженерами-проектировщиками соответствующих инженерных систем).

"Из" и "в" помещениях, в которых нет рабочих мест, я считаю, не нормируются параметры и размеры эвакуационных путей и выходов. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1351110
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 11:19
#3
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


DJo Frey
Спасибо!

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 19.02.2016 в 20:50.
Aleksei Solovev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина путей эвакуации из технических помещений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" FormatM Электроснабжение 15 23.05.2016 06:13
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Отделение технологических помещений от коридоров (путей эвакуации) viktorgorodn Архитектура 10 27.01.2012 13:37
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ширина коридоров как путей эвакуации в торговом центре АннаЛиза Архитектура 2 28.10.2010 16:22