обеспечение пожарной безопасности по СП1.13130.2009 для общественных зданий
Регистрация: 09.01.2010
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4910
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258
|
В Вашем случае категория помещения (торговый зал)Ф3.1 следовательно надо смотреть пункт 7.1.9 СП1.13130.2009 , но в нем тоже присутствует мягко говоря "не проработанность" СП.
В ФЗ 123 и в СП нет определения парадной и служебной лестниц. Так что требования пункта не имеют однозначного определения и не могут применяться. Есть общий пункт для всех зданий "4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть как правило, не более 1:1; ширина проступи- как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22см. .. Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных (парадных -вычеркиваем, как не имеющее определения в законе) лестниц в узкой части до 22см, ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (...) с общим числом рабочих мест не более 15 чел., -до 12см." Таким образом криволинейная лестница из торгового зала является эвакуационной, если ширина проступи в узкой части не менее 22 см. По поводу редакции СП - такое впечатление, что от балды писали (или просто копировали из одних пунктов в другие), даже не вдумываясь в в формулировки. Еще раз внимательно перечитал СП и даже не знаю как к этому относится: "п. 4.3.4 .... На путях эвакуации НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи....." в п. 4.3.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, а в 4.4.2 ДОПУСКАЕТСЯ Это типа нельзя, но если очень хочется, то можно. Последний раз редактировалось guran, 11.01.2010 в 04:19. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Подвал в каркасном здании по 1.020 | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.09.2009 11:14 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |