до 15 м - можно не делать (но по мне сомнительно) до 30 с окном - можно не делать и откуда вообще такая выдержка из снипа? в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; |
|||
|
||||
РукоВводитель Регистрация: 17.09.2009
Набережные Челны
Сообщений: 173
|
Вопрос: "С каким шагом нужно делать световые карманы"
24 метра коридора без светового кармана возможно если хочу уйти от принудительного дымоудаления, или 29 метров? Согласно пункта 7.2 в) не получится, вы пишете, что "до 30 с окном - можно не делать" |
|||
|
||||
ленивая задница Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
судя по теме, на которую давал ссылку DJo Frey - надо в любом случае, но хрен его знает. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.02.2007
Тюмень
Сообщений: 7
|
Читаем поэтапно СП 7.13130.2013:
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; 3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5. 8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. То есть, дымоудаление не нужно делать, если: 1. коридор до 15 м; 2. коридор более 15 м и на каждые 30 м длины коридора есть оконные или иные проемы шириной не менее 1,6 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Подниму тему. А если есть рядом такое помещение, что тогда? Дымоудаление не требуются в таком случае или что? И ещё вопрос, если планируется здание с системой вытяжной противодымной вентиляции можно ли в таком случае планировать коридор более 40 метров в длину?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Добавлю, имеется ввиду 40 метров без естественного освещения. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Цитата:
Можно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Естественное освещение туалетных детского сада | slimmy | Архитектура | 16 | 02.07.2013 16:47 |
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 14 | 19.08.2011 09:02 |
Необходимо ли естественное освещение в автомоечных постах? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 17.07.2009 21:06 |
Естественное освещение в коридоре гостиницы | maximum11 | Архитектура | 5 | 01.07.2009 13:00 |