Фундамент здания в качестве заземлителя
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 14068
|
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Цитата:
542.2.3 В качестве заземлителей могут быть применены: - замоноличенные в бетон фундаментные заземляющие электроды; - заглубленные в грунт фундаментные заземляющие электроды; - металлическая арматура железобетона (за исключением напряженного железобетона) расположенного в земле. 542.2.8 Если заземлитель состоит из частей, которые должны быть соединены вместе, соединение должно быть выполнено экзотермической сваркой, опрессовкой, зажимами или другим разрешенным механическим соединителем. 542.3.2 Соединение заземляющего проводника с заземлителем должно быть надежным и с соответствующими электрическими характеристиками. Соединение может быть выполнено с помощью сварки, |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
По вопросам:
2. можно. Лично я использовал одну из арматур КЖ в качестве токоотвода. 3. Используй компенсатор. (типа такого http://energy-grup.com/catalog/siste...pensator_1807/) 4. Для этого есть авторский надзор, технадзор на стройке. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 630
|
Тут уже обсуждали. https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70202
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ещё какая хорошая, в СО прям так и написано что этот способ (применение естественных заземлителей и токоотводов) является приоритетным. А по сабжу: пропишите всё как оно должно быть, а как там они сделают это уже не ваша забота, если конечно у вас не авторский надзор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
а как можно рассчитать сопротивление этого контура?
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Никогда не считал, и думаю в данном случае это не нужно, мы же не можем дать указания конструкторам что мол нам надо такое-то сопротивление поэтому меняйте свою обвязку. По токоотводам насколько помню требования чтобы не менее 50% арматуры было обвязано или соединено сваркой, ну и про недопустимость применения преднапряжённой арматуры тут уже сказали. А вообще я закладывал отдельную полосу в теле колонн, которая потом выходила на кровлю и к ней присоединялись молниеприёмники.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37
|
Проконсультировался с конструкторами они не могут понять как им внедрить мою стальную полосу в между верхним и нижнем поясе арматуры! Предлагают привязаться к основной и прописать где делать сварку, но мне не даёт покоя что потом монтажники про это забудут и сделают просто скрутки
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Обычно стараемся не применять заземлители в бетонных конструкциях, но иногда нет выбора. Тогда предусматримаем дополнительную арматуру в бетонном теле. Ее переодически маркируют зеленой краской. Соединения только сварке. Для выводов предусматриваются дополнительные закладные коробки на опалубке. Для молниезащиты предусматривался отдельный контур снаружи здания.
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
Цитата:
Если делать не "колхозно" то вот так http://www.dehn-ru.com/ru/molniezasi...nenia-armatury Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.04.2018 в 08:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
Примерно такие же компоненты использовали в точках вывода только другого производителя. Не вижу смысла использовать именно полосу в бетонном теле. А арматура на стройплощадке есть всегда и в достатке |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 | Tyhig | Пожарная безопасность | 2 | 12.05.2017 06:09 |
Расчет давления на фундамент от здания. | Алексей Дмитриевич Гук | SCAD | 14 | 13.01.2014 16:12 |
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания | Andy_Panda | Основания и фундаменты | 11 | 13.05.2011 16:42 |
Фундамент внутри здания | Yoshka | Основания и фундаменты | 4 | 04.07.2008 10:38 |