| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.11.2015, 09:41 | #1 | |
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика?
SPb
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 118
|
||
Просмотров: 12270
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
да, нужно
----- добавлено через ~11 мин. ----- бывает, что заказчик требует включить обложки (т.е. кроме первой и для остальных организаций в цепочке) - там тоже учитываем при нумерации. Только первую обложка пропускаем согласно п.8.5 ГОСТ Р 21.1101-2013 |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
по науке - в соответствии с ФЗ "о сертификации" 2015г. оформление документации должно быть в строгом соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Положения договора не могут противоречить ГОСТу.
по понятиям - если в договоре прописано - делай. если в договоре прописано и первое и второе - делай по ГОСТ, либо меняй договор. по вопросу - не видел документацию с двумя титулами - ГОСТом такое, конечно, не регламентировано. По идее титула не считают. Ну если вы дожили до того что 2 титула выпускаете, то какое дело вам вообще до нумерации?
__________________
Искореним малограмотность и нищету! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
согласно вышеприведенному госту нумерация начинается с титульника, при этом на титульник номер не ставиться.. если в процесс проектирования влезло хоть 10 посредников - все их титульники учитываются, но не нумеруются..
Некоторые заказчики, например то же Министерство Обороны - требует и титульники, и обложки от каждого из участников.. проще с ними согласиться и учитывать при нумерации все, кроме первой обложки Здесь уже была тема, что люди выполнили все по нормам, а не по примеру оформления заказчика - с соответствующим финалом. а в целом сквозная нумерация является рекомендуемой согласно тому же гост) ----- добавлено через ~2 мин. ----- субподрядчик выпускает под своими штампами, но при этом титульник и обложка заказчика, а от исполнителя лишь титульник.. и два сро |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Неточность в том, что спутано присвоение номера (нумерация) и простановка номера страницы. Порядок нумерации не Сорокин придумал, есть общие правила для любых документов. Гораздо лучше сформулировано в ГОСТ 7.32-2001: Цитата:
Что касается нумерации "нескольких титулов", то тут надо исходить из здравого смысла, причем также подкрепленного ГОСТ. Зачем вообще сквозная нумерация выполняется? Да чтобы облегчить тиражирование и брошюровку. Это делают (должны делать) люди, которым нет дела до того, что на листочках "нарисовано". Им надо сложить их по порядку, с учетом что по ходу дела листочки могут упасть и рассыпаться. Вот и нужны на страницах "номера по порядку" всего, что находится за первой страницей. Если генподрядчик заставляет субподрядчика сделать сверху свой титул, а часто ещё и состав ПД, и еще что-то, то при этом том превращается в сборник документов. А в сборниках по ГОСТ 7.5-98 также предусмотрена сквозная нумерация, без включения обложки. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? | Red Nova | Металлические конструкции | 7 | 29.12.2011 11:54 |
Зыбкость деревянных перекрытий нужно ли учитывать 0,7мм(!!!!) | Neo_ | Деревянные конструкции | 37 | 14.12.2009 13:30 |
Что нужно учитывать когда задаешь пространственный каркас в SCADe | STUDENTkaz | Расчетные программы | 4 | 22.04.2009 09:28 |
Нужно ли учитывать кручение ригелей | p@v | Расчетные программы | 23 | 27.02.2009 13:35 |
Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка? | DR.Dim | Расчетные программы | 7 | 08.09.2008 20:52 |