Непрочитано 29.01.2016, 08:47 #1
Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Коллеги хотел поинтересоваться, и еще раз убедиться в правильности и неправильности решения.

Установлен фильтр грубой очистки, перед счетчиком вода идет снизу вверх, понимаю что грязь не будет заходить в специальное ответвление на фильтре, гравитационная сила, но все таки спрошу ведь ржавчина будет прилипать к сетке под давлением, имеет ли такое решение место быть:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 234.JPG
Просмотров: 2711
Размер:	106.5 Кб
ID:	164393  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 30171
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:08
#2
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Ответ на ваш вопрос во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трубопроводная арматура 2015 (1)-001.jpg
Просмотров: 3455
Размер:	123.1 Кб
ID:	164396  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 09:28
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


robosapien, и теперь вопрос: что делать-то в данном случае?

Если я пойду на хитрость и фильтр переверну, пробкой вниз, при этом сохраню данную схему подключения, сетка ведь что так что так, сопротивление одинаковое, будет ли по сетке под 45 гр. стекать ржавчина в отвод?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:39
#4
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


не будет. Будет ещё хуже. Там сетка перекрывать будет вход. В него ничего не попадет, вход забьется. Надо переустановить всё или на горизонтальную часть, или на спуск. Принцип работы фильтра в картинке. При изменении направления не работает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 2228
Размер:	24.3 Кб
ID:	164400  
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 09:53
#5
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Для наглядности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-001.jpg
Просмотров: 2984
Размер:	61.7 Кб
ID:	164406  
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 12:16
#6
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Да но никто не отменял гидродинамику (вихревые потоки, за счет сопротивления, вспомните как работают циклонные фильтры), я думаю должно быть так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap2.jpg
Просмотров: 2383
Размер:	108.6 Кб
ID:	164426  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:55
#7
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


dextron3, сетка не торцом работает, а диаметром
Ну неужели не разбирали, не смотрели никогда?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1898
Размер:	38.7 Кб
ID:	164438  
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 29.01.2016 в 13:00.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 12:56
#8
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


фильтрующий элемент в данном случае это не чёрный кружочек, а сетка в виде цилиндра
robosapien вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 13:25
#9
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Так что тогда делать? места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 13:59
#10
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
а если переставить счетчики и фильтры на ту часть трубы, что спускается, а фрагмент труб, где стоят сейчас - переделать под просто пластиковые трубы без разъемных элементов?
Примерно дорисовал фотку вашу. Ну и уже при монтаже поставить фильтры, как положено

----- добавлено через ~3 мин. -----
Правда, горизонтальные части труб немного вверх уйдут (думаю, около 100мм, судя по фоткам). Но зато больше нигде трубы не затронете, в т.ч. и те, что где-то в коробах уже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 1872
Размер:	328.0 Кб
ID:	164447  
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:09
#11
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так что тогда делать? места нет трубу разворачивать, а некторое трубы уже в коробах спрятаны
Да ничё можно не делать. У меня у самого так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07208 - копия.JPG
Просмотров: 2539
Размер:	274.5 Кб
ID:	164449  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07207 - копия.JPG
Просмотров: 1508
Размер:	292.6 Кб
ID:	164450  
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:20
#12
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Так что тогда делать?
Или терпеть возможные засоры, как robosapien, или перепаять по предложению Дмитрий Юпатов. В первом случае случайное разовое загрязнение воды будет проблемой навсегда.

Извратиться, конечно, можно всегда. Например, после такого загрязнения поработать пылесосом как насосом через фильтр, если пылесос позволяет. Или просто сливать в открытый фильтр, подставив ведро, пока вода чистая не пойдет. Но тогда не представляю, как обеспечить, чтобы сетка не выскочила и грязь не пошла в смеситель/туалет. Придется что-то вспомогательное сконструировать. Вы же конструктор...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 14:52
#13
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от robosapien Посмотреть сообщение
У меня у самого так
А что "контролирующие органы" на это говорят? По идее, при опломбировке счетчиков должны были обратить внимание. Или, как обычно, тетя с тисками нифига не сечет?
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2016, 16:25
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:31
#15
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Возможно гидравлическое разрегулирование системы
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:45
#16
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


В стояк теоретически можно. Но за это могут и по головке... Ну, не погладить, само собой. Поскольку является общедомовым имуществом, во-первых, и во-вторых, стояки заложены в проектах и никаких доп. устройств вроде как не полагается. Не говоря уже о том, что тогда вы будете нести ответственность за любой форс-мажор на этом стояке.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:46
#17
robosapien

ГИП
 
Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Вода в стояке движется снизу-вверх, так что не прокатит
robosapien вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2016, 16:58
#18
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Друзья а что если я найду стояк и еще туда фильтр поставлю, но уже правильно, а этот оставлю как декорация
Этот плох тем, что отфильтрованый им осадок будет скапливаться в колене перед ним. Если хотите оставить - выньте сетку, еще через него можно воду тырить в обход счетчика
Есть специальные фильтры, которые можно ставить и снизу вверх - http://valtec.ru/catalog/filtry/filt...yj_vt386n.html
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 14:34
#19
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
еще через него можно воду тырить в обход счетчика
Это что же за фильтр такой, в пробке которого не предусмотрено отверстие для пломбировки?


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Есть специальные фильтры, которые можно ставить и снизу вверх -
Кстати, а какая там система? Что-то по сети устройства не нашел, только описание туманное "за счет колбы, повернутой навстречу потоку".
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2016, 15:28
#20
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Это что же за фильтр такой, в пробке которого не предусмотрено отверстие для пломбировки?
Наконец-то Водоканал (по крайней мере у нас) отказался от такой дури несусветной , как пломбировка фильтров. Много ли "натырят" воды через фильтр пара хитрожопых на миллионный город? Сколько они "наэкономят"? А снимать-ставить пломбы обязаны Водоканалы. На ХВС еще редко фильтры забиваются, а на ГВ могут после каждого отключекния-включения.

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 01.02.2016 в 16:51.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Фильтр грубой очистки установлен вертикально, нарушение или нет?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срочно разыскивается ТП 902-2-260 ,альбом II,IV,V Ladanza-v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.07.2013 19:39
Необслуживаемый фильтр для грубой очистки большого объема воздуха пончеГ Инженерные сети 10 04.10.2012 09:53
Как автоматизировать решетки грубой очистки на сточных канализационных сетях dextron3 Водоснабжение и водоотведение 24 26.10.2011 22:47