Непрочитано 13.01.2017, 12:11 #1
Почему не прогревается первый этаж?
Степлер
 
Воронеж
Регистрация: 18.05.2016
Сообщений: 152

Двухэтажное небольшое здание. примерную схемку прилагаю.. подающий коллектор уходит на второй этаж, там расходится по периметру здания и спускается к каждому радиатору сначала второго этажа, потом - первого... почему может быть так, что второй этаж прогревается, а первый - нет... еще и разница в теплоте подающего и обратного очень маленькая, то есть жидкость слишком быстро пробегает радиаторы первого этажа, не успев отдать нужное тепло? может, кто-то подскажет... ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 113
Размер:	24.7 Кб
ID:	182030  

Просмотров: 3917
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:26
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


непонятно зачем байпасы на двухтрубке. они все закрыты?
термостаты на приборах есть?
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:35
#3
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


Байпасы захотели чтобы была возможность замены отдельного радиатора без остановки циркуляции теплоносителя.
извините, про какие термостаты Вы пишите? На входе теплоносителя в радиатор стоят терморегуляторы.. Вы про это?

спасибо за любую помощь!
Степлер вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 12:46
#4
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


ну так без байпассов можно отрубить любой радиатор и ничего не изменится, а благодаря байпассу будет закольцовка системы.
раз есть регуляторы, то откручивайте термоголовку и крутите настройку, соответственно верхние поджимать , нижние - приоткрыть.

я бы все таки еще проверил краны на байпасах, как раз если они будут пропускать то температура обратки будет не сильно отличаться от подачи.

я бы вообще срезал байпассы , в этой системе они только вредят - толку от них ноль, зато если один будет пропускать то будут проблемы и искать проблемное место замучаешься, если только нет тепловизора.

Последний раз редактировалось Composter, 13.01.2017 в 12:52.
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 12:47
#5
Степлер


 
Регистрация: 18.05.2016
Воронеж
Сообщений: 152


поняла Вас. Спасибо за помощь.
Степлер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Почему не прогревается первый этаж?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
Каким номером балки перекрыть этаж??? SERG.S Конструкции зданий и сооружений 31 09.10.2009 14:13
можо ли сделать второй этаж? Redya Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2008 08:23
Надо ли утеплять первый этаж, если там склад? Klo Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2008 23:22