| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр подключения скважинных насосов

Диаметр подключения скважинных насосов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2017, 08:48 #1
Диаметр подключения скважинных насосов
Gar_
 
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267

При подключении скважинных насосов подрядчики сужают диаметр трубы с 1 1/1 (40 мм.) до 1 дюйма (32 мм).
Допустимо? Оправдано? На примере скважины: 42/43 метра статический/динамический уровни. Насос Sq 3 - 95.
Просмотров: 1628
 
Непрочитано 11.07.2017, 09:57
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Вам какой напор на выходе необходим?
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 10:16
#3
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Вам какой напор на выходе необходим?
Правильный ответ: максимально возможный? Это не моя "тема"....Просветите!
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 10:31
#4
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
Правильный ответ: максимально возможный? Это не моя "тема"....Просветите!
сужением диаметра получаете дополнительные потери напора в сети (т.к. по скорости в норматив вписываетесь в обоих случаях, то их не берем во внимание). При 1 1/4 у вас было бы 54 м на выходе, при 1" - 48 м (плюс минус). В зависимости от нужд и нужно решать зачем вам больший напор.

Последний раз редактировалось freese, 11.07.2017 в 10:38.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2017, 10:41
#5
Gar_


 
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
при 1" - 48 м (плюс минус).
Задача - бытовое, индивидуальное водоснабжение. Какие "плюсы и минусы" принять в расчет? Как понял, потери не особо значительные...
Нужно учесть массу воды в трубе, "висящей" в скважине? Нагрузку на трос?
Gar_ вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2017, 10:54
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


только стоимость трубы, трос выдержит
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр подключения скважинных насосов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 04.02.2023 14:18
Autocad MEP 2012. В новых каталогах пропали пропали некоторые свойства, в частности откуда брать теперь номинальный диаметр для труб? andr_g Вертикальные решения на базе AutoCAD 70 28.08.2015 20:31
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? Elvin244 Обследование зданий и сооружений 7 22.05.2013 00:35
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41