Непрочитано 27.02.2018, 18:20 #1
Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС
Trof
 
Регистрация: 27.02.2018
Сообщений: 2

Добрый день,
ситуация следующая, новостройка, в которой водопровод ГВС выполнен из оцинкованных стальных труб на резьбовых соединениях.
В следствии затяжки на трубах ГВС имеются механические повреждения от газового ключа:
1. Вмятины от зубьев
2. Более обширные вмятины с оквадрачиванием трубы, при этом на вмятинах присутствуют вертикальные трещины

Помимо повреждения внешнего защитного покрытия возникает вопрос о ресурсе труб после такого монтажа.

Фото приложил

Исполнитель работ заявляет, что механические повреждения труб допустимы по нормативным документам.
Не подскажите прав-ли он и насколько?
Каким документом регламентируется наличие-отсутствие механических повреждений на трубах ГВС в многоэтажных жилых домах?
Просить ли переделать данный участок трубопровода?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1215r.jpg
Просмотров: 105
Размер:	890.6 Кб
ID:	199664  

Просмотров: 3349
 
Непрочитано 28.02.2018, 00:21
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Например: "Не допускаются трещины, вздутия, расслоения на торцах. Допускаются отдельные вмятины и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры". Это, правда, для отопления, к которому требования жестче, чем к гвс.
Цитата:
Сообщение от Trof Посмотреть сообщение
Исполнитель работ заявляет, что механические повреждения труб допустимы по нормативным документам.
Назвался груздем - полезай в кузов: требуйте у исполнителя норматив.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 04:54
#3
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цинковое покрытие должно быть восстановлено.
Специализированный форум
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 18:29
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Trof Посмотреть сообщение
при этом на вмятинах присутствуют вертикальные трещины
Если есть трещины, и труба под давлением - должна быть течь.
Вообще на мой взгляд ничего такого страшного на фото нет. Ну криворукий монтажник покарябал трубу ключом, пытаясь закрутить резьбу - от этого она меньше служить не будет, т.к. коррозия изнутри и без того будет намного больше чем снаружи трубы. В качестве компенсации можете потребовать окрасить трубу снаружи.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Цинковое покрытие должно быть восстановлено.
Специализированный форум
Вот вы знаете способ как на смонтированной трубе восстановить цинковое покрытие? Я нет.
Offtop: И уж если даете ссылку на форум, так давайте конкретную - на обсуждение этого вопроса, а иначе это просто спам с рекламой стороннего ресурса.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 01:23
1 | #5
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Вот вы знаете способ как на смонтированной трубе восстановить цинковое покрытие? Я нет.
Холодное цинкование металла
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 08:23
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Сама труба повреждений не имеет, сквозных царапин на цинке не видно.
Ничего страшного.
А вот если цинковое покрытие будет сорвано до самого тела трубы, тогда это уже криминал.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 06.03.2018 в 11:20.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2018, 11:32
#7
Trof


 
Регистрация: 27.02.2018
Сообщений: 2


Добрый день, спасибо,
проблема с этой трубой решена.
После ее осмотра - консилиума, исполнитель решил ее заменить.
Правда вначале попытался обмануть, вместо замены от резьбового соединения этажом ниже до резьбового соединения в квартире - трубы целиком.
Вырезал деформированный кусок, наварил вставку, запилил сварной шов, покрасил трубу и отчитался при этом что трубу заменил целиком.
Однако со стороны стенки - куда не подлезть скрыть сварной шов на оцинкованной трубе не удалось, да и жильцы снизу замену не подтвердили.

В итоге после уличения в обмане и после тыканья в СП73 заменили трубу целиком.
Trof вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустимы ли механические повреждения труб водопровода ГВС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли гильзя(футляр) для устройства водопровода из труб ПНД под дорогой? Bleba Прочее. Архитектура и строительство 2 21.02.2014 12:31
ППР на устройство наружных сетей водопровода из ПЭ труб Ванч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.06.2013 11:44
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
Стыковка труб водопровода Geo Водоснабжение и водоотведение 9 08.01.2012 15:57
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб molli Водоснабжение и водоотведение 3 03.12.2011 18:38