Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах?
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 20062
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Голос со стройки: от верха днища колодца до низа трубы 150-250 мм. Это если бетон не подвезли. Вот он и отстойник. А если подвезли - днище заливается заподлицо с низом трубы. Без отстойника. Если колодец-смотровой, то отстойник не нужен. Он на первых порах создаст лишнее препятствие для воды, а потом всё равно заилится под самый лоток трубы.
|
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Видел, как по пожеланию одного французского заказчика, делали дождеприемники с отстойной частью. Размеры не помню.
Если чистить постоянно, то в этом есть смысл.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Мы недавно сдавали другой проект ливневой канализации местному водоканалу на проверку, так во там нам и написали, везде предусмотреть отстойник 600 мм. Спросили зачем? Ответ бабушки: Мы всегда так делаем!
Вот и интересно, как в СП это регламентируется? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Когда-то было требование на отстойную часть в дождеприемном колодце, не помню, правда где именно, сейчас требования нет, но и запрета тоже.
Кстати, сам я отстойные части в дождеприемники ставлю.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Есть ТМП 902-09-46.88 Камеры и колодцы ливневой канализации. Там и дождеприемные и линейные колодцы без отстойной части.
Но и в СНиП СНиП 2.04.03-85 (с изм. 1986) было Цитата:
Цитата:
Высота отстойной части не нормируется, она должна получиться конструктивно - брать целое количество колец рабочей части, чтобы отстойник получился около 600 мм (или больше). У местных Водоканалов могут быть свои требования. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
А что считать канавой? Дождеприемную часть?
Нам местный водоканал, как раз таки в предыдущем проекте сделал замечание,все колодцы сделать с отстойниками высотой 600 Насколько труба должна зыходить в колодец? Последний раз редактировалось brokman, 17.10.2016 в 08:54. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Т.к. "канава" какое-то нетехническое слово, в СП32 пояснили "канавы (лотка)". Т.е. "канава" - это лоток.
Ну и посмотрите 902-09-46.88 по поводу всех "насколько". Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Возник вопрос:
1. Приходят трубы из дождевых колодцев в смотровой, с какого уровня надо отводящую трубу ставить? Логически могу предположить, с того же уровня, куда приходит труба из дождевого колодца. 2. Приходят отводящие трубы из смотровых колодцев в центральный колодец, откуда будет сбрасываться в очистное сооружение, если эти трубы приходят в колодец на разных высотах: одна от отстойника на 600мм, другая от него же на 2300мм, то сюда надо перепадной колодец ставить с водобойной решеткой или нет? Могу ли я увеличить уклон трубы чтобы они приходили в одном уровне? Правда скорость потока возрастет. Вообще какой максимальный уклон трубы может быть? в СП только про минимальные сказано. Последний раз редактировалось brokman, 17.10.2016 в 12:45. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Отстойная часть делается только на дождеприёмных колодцах, в смотровых колодцах её делать нельзя.
Трубы соединяются по шелыге (верху трубы), в отдельных случаях, по расчётному уровню воды. Тема про максимальный уклон уже была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=52527. При перепадах высоты более чем 500мм нужен перепадной колодец. Это ведь всё в СП написано, может тебе сначала изучить СП 32.13330.2012?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Зачем пихать отстойники? вообще отстойная часть предусматривается при проектировании дренажа. Сбросной колодец с отстойной частью 500 мм.
При применении лотков и дождеприёмников "блатных" (Гидролика и т.п.) рекомендуют использовать песколовки. А теперь рассуждаем. Исходя из логики и опыта эксплуатации - отстойные части нужны при условии их очистки после каждого дождя. в противном случае от них только вред. При их отсутствии взвешенные вещества поступают в количествах, пропорциональных поступлению воды, и при соблюдении условия незаиливающих скоростей (уклонов) всё хорошо работает. Перед очистными есть свои отстойные колодцы и камеры и фильтры мех. очистки - их хоть обслуживают должным образом, да и это уже самый конец сети. При наличии отстойников оседает там взвесь только под конец поступления стоков. Накапливается незначительно. Но при дожде (хорошем таком дождике) отстойные части взмучиваются и поступление взвеси происходит резким наплывом. По этой причине очень многое оседает на поворотах и пр. - забивает систему. Т.е. частнику, по желанию, с учётом регулярного обслуживания песколовки или отстойные части колодцев, последних перед сбросом в уличную сеть делать нужно. Остальное- от лукавого.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
А можно поподробнее? К примеру, есть у меня частный дом на своём участке. По контуру дома на небольшой глубине заложен дренаж. Он же и как ливнёвка работает. Пластиковые перфорированные трубы с обсыпкой из щебня, смотровые пластиковые колодцы по углам. И вода из всего этого стекает в один большой колодец из жб колец. Получается, чтобы из этого колодца согласовать нитку с врезкой в уличную сеть, нужно его с отстойником делать? И самому его прочищать? Это в ТУ так прописывают?
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 45
|
ещё про отстойники (если актуально).
СП 121.13330.2012 "Аэродромы" п.8.10: В пониженных местах рельефа смотровые колодцы допускается использовать для приема и отвода поверхностных вод, в этом случае они должны иметь решетчатую крышку и отстойник глубиной от 0,3 до 0,5 м. Смотровые колодцы, принимающие воду из тальвежных колодцев, также должны устраиваться с отстойниками. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Мне приходилось сталкиваться с чертежами и там было 600мм. Наверное,это были чертежи ТИПОВЫХ колодцев с таблицей для колец,днищ, плит и люков. В смотровом должен быть отстойник-на случай,если что-то упадет (ювелир. изделие к примеру) и для того,чтобы вовремя определить утечку.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
Сообщений: 70
|
Цитата:
При этом про частников мною написано было - про песколовки на дождеприёмниках и колодцах-приёмниках от лотков. Например территория к.л. ТРЦ и т.п. Коммунальщикам некогда, и по факту работа лотков встаёт. Песколовки на дождеприёмниках работают по типу трапа. Как сифон. И у забитых песком и листвой пропускная способность никакая.
__________________
Нет невыполнимых задач |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Функция отстойных частей только одна - защита сети от щебня, кусков арматуры и т д. и т.п. именно для этого, многие водоканалы заставляют их делать, да ещё и планово чистят.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какого размера должна быть перемычка над окном по пожарным нормам? | Анжелика Беглая | Пожарная безопасность | 2 | 22.04.2015 12:36 |
Какой длины должны быть концевые участки в крестовом соединении? (сварные каркасы и сетки) | Кристэль | Железобетонные конструкции | 2 | 23.03.2015 19:08 |
В каком разделе проекта (АР или КР) должны быть перемычки и указания по армированию стен и перегородок? | niusya | Архитектура | 13 | 23.11.2014 12:38 |
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.09.2014 17:12 |
Фундамент существующего здания и фундамент 2-х этажной деревянной пристройки должны быть на одной отметке?? | Новичок-студент | Основания и фундаменты | 8 | 15.09.2011 07:13 |