| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012

Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2013, 14:10 #1
Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012
Kosyar
 
Регистрация: 09.08.2013
Сообщений: 4

Ситуация следующая:
к существующему зданию (30 м) проектируется пристрой высотой более 58 м. В табл. 6.1 СП 2.13130.2012 предельная определяемая высота 54 м (категория Д). Высота в целях реализации СП определяется от пола 1-го этажа до потолка последнего. Расположение оборудования не позволяет закопать здание ... по ФЗ-123 в этом случае идем на спецтехусловия. Есть ли другие решения выхода из этой ситуации?!?!

p.s. есть мнение что "... Для обоснования отступлений от требований нормативных документов пожарной безопасности разработка СТУ не требуется. Для этой цели достаточно расчета пожарного риска, выполняемого в составе раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Просмотров: 5293
 
Непрочитано 10.09.2013, 15:34
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Риски всегда можно вывернуть так или иначе и при желании экспертиза найдет к чему придраться, если захочет. Лучше заранее договариваться. А почему так боитесь СТУ? Схема отработана, вроде все уже утряслось между Минрегионом/Госстроем.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:34
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А почему так боитесь СТУ? Схема отработана, вроде все уже утряслось между Минрегионом/Госстроем.
А вы раньше чем через полгода СТУ получите? Да и денюжек стоит...
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:09
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А вы раньше чем через полгода СТУ получите?
Насколько я помню год назад на СТУ брали 1 месяц.
Правда потом из-за того, что какой-то начальник был в отпуске заняло это дело 2 месяца, но тем не менее.
Стоимости скакали от 200 т.р. до 2 млн.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:29
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Насколько я помню год назад на СТУ брали 1 месяц.
Вы весь путь посчитайте, от того момента когда ГИП к вам придет деньги на СТУ просить, до входа в экспертизу. Хотя МЧСники даже по своему букварю могут 45 ней "согласовывать".
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 12:12
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
А вы раньше чем через полгода СТУ получите? Да и денюжек стоит...
Денег около 500 тыс. При наличии предварительно проведенной работы (согласований с кем нужно) от 2-х недель до месяца (от сдачи документов в экспедицию до получения результата "на руки"). Если без предварительной проработки - месяца два.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 13:12
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вы весь путь посчитайте, от того момента когда ГИП к вам придет деньги на СТУ просить, до входа в экспертизу.
Там если и были задержки на неделю - это сбор исходных данных для расчетов. Мы сами ГИП-у сказали, что СТУ будем разрабатывать. Суммарно прошло чуть больше месяца до СТУ, но для конечного согласования ждали возвращения из отпуска начальника недели три.
Приезжали ребята из Москвы, за два ляма обещали согласовать хоть что на самом верху. По срокам месяц-полтора.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота производственного здания с учетом СП 2.13130.2012

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
SCAD, порядок расчета здания с учетом ветровой пульсации mmn324 SCAD 9 31.01.2014 10:42
Как определяется высота здания? Profan Конструкции зданий и сооружений 17 01.08.2013 17:31