Непрочитано 04.10.2013, 16:47 #1
Нестандартная схема расчетного участка на самокомпенсацию в тепловых сетях
tgv2009
 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 2

Расчетная схема участка трубопровода тепловой сети (поворот на 100 град., т.е. внутр. угол 80) на самокомпенсацию отличается от приведенной в справочнике (Щекин), где рассматриваются внутр. углы от 90 до 150. Как вы поступаете в этом случае, когда внутр. угол меньше 90 градусов?
Просмотров: 6233
 
Непрочитано 07.10.2013, 10:34
#2
Brung

тепловые сети
 
Регистрация: 26.06.2013
Москва
Сообщений: 57


Никак, острый угол в углах поворота трассы теплосети недопустим! Делайте два угла поворота.
Вложения
Тип файла: pdf образец.pdf (17.5 Кб, 582 просмотров)
Brung вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 15:53
#3
tgv2009


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 2


Спасибо! А какой максимальный внутренний угол допускается для самокомпенсации? В Староверове, говорят, это 120 град., а в Щекине - нарисована на листе VI.14 номограмма 90+60, т.е 150 градусов получается
tgv2009 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 14:23
#4
Brung

тепловые сети
 
Регистрация: 26.06.2013
Москва
Сообщений: 57


Угол может быть даже 179 градусов)))))) Так называемый "косой стык", в этом углу нет отвода, а просто трубы подрезаются и свариваются, но это не есть хорошо!
А по существу - 150 градусов при 30-градусном отводе!