Расширение проёма в кирпичной стене
EDS
 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5

Ситуация такая, что будет расширяться до 2,5м уже существующий проём в кирпичной стене 250мм. Проблема в том, что перемычка существующего проема располагается ровно в уровне перекрытия (стена "сквозная", на перекрытия не опирается), а сам проём высотой до потолка. Трогать перемычку никто не хочет, так как сверху располагается жилая квартира и жильцам не нужна дырка в полу подскажите, что в этом случае можно предпринять? как усилить, чтобы не трогать перемычку?
Просмотров: 12414
 
Непрочитано 31.10.2013, 11:55
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


стена только с этими перекрытиями не пересекается или вообще ни с какими? Несущая? Или просто толстая перегородка?
 
 
Непрочитано 31.10.2013, 11:56
#3
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от EDS Посмотреть сообщение
Ситуация такая, что будет расширяться до 2,5м уже существующий проём в кирпичной стене 250мм. Проблема в том, что перемычка существующего проема располагается ровно в уровне перекрытия (стена "сквозная", на перекрытия не опирается), а сам проём высотой до потолка. Трогать перемычку никто не хочет, так как сверху располагается жилая квартира и жильцам не нужна дырка в полу подскажите, что в этом случае можно предпринять? как усилить, чтобы не трогать перемычку?
Пробовали к конструктору обратиться?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 11:58
#4
EDS


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5


Стена проходит между перекрытий (поперечная, при продольных несущих стенах). Ненесущая.

----- добавлено через ~3 мин. -----


Я и есть тот самый горе-конструктор)))) Неопытная еще. С такой ситуацией столкнулась впервые.
EDS вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 12:16
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Стена 250 мм явно не несущая (а не сквозная!). Но без демонтажа существующей перемычки не обойтись , номер швеллеров см. Гроздова, я бы принял N16
Стена не может опираться на перекрытия! Где таких горе-конструкторов учат?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:22
#6
EDS


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Стена 250 мм явно не несущая (а не сквозная!). Но без демонтажа существующей перемычки не обойтись , номер швеллеров см. Гроздова, я бы принял N16
Стена не может опираться на перекрытия! Где таких горе-конструкторов учат?
Я писала, что стена ненесущая. Проходит между плит перекрытий и на них не опирается. Перемычку демонтировать не будут, так как сверху находится жилая квартира, и никто на долбежку перекрытия и стены согласия не даст.
нужно решение, при котором не будет затрагиваться перемычка
EDS вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 12:25
#7
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Зачем перекрытие долбить?!
Без демонтажа существующей перемычки новую можно сделать только ниже.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 12:34
#8
EDS


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Зачем перекрытие долбить?!
Без демонтажа существующей перемычки новую можно сделать только ниже.
Подскажите, каким образом это делается? Насколько я знаю, всегда швеллера устанавливаются НАД существующей перемычкой.
EDS вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 12:56
1 | #9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Вот примерно так

До сих пор не нашел - как вставить миниатюру?
Изображения
Тип файла: tif перемычка.tif (275.3 Кб, 3932 просмотров)
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 13:00
#10
Александр77


 
Регистрация: 31.05.2008
Сообщений: 6


EDS, вы девушка хотя бы пару фоток существующего положения прикрепили бы!!!...а то тут пытаетесь объяснить что то...но у вас это плохо получается...как в испорченном телефоне!!!
Александр77 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 13:02
#11
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
как в испорченном телефоне!!!
Ага из пальца решения высасываем. Грамотно задавать вопросы тоже надо уметь !
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 13:55
#12
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Я бы тоже на какое-нибудь фото глянул или чертёжик.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 16:06
#13
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Да что вы все возмущаетесь? Чертеж им подавай, фото.
EDS и ей подобные, считают всех ВАС (и нас) "экстрасенсами", умеющими читать по буквам, и принимать решения по отдельным фразам.
Мадам, простите великодушно, я накидал схемку по Вашей теме. Кивните головой, если я Вас правильно понял.
Вложения
Тип файла: pdf деталь расширения ПРОЕМА.pdf (68.7 Кб, 906 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 16:27
#14
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


ГИП б/у, а когда Вы пробъёте с дух сторон борозды под швеллера в стене 250м, по длинне намного больше , чем существующий проём , не обвалится ли верхняя перемычка и прилежащей к ней по бокам кирпичем? Думаю, именно этого EDS и боится.

Последний раз редактировалось VES1, 31.10.2013 в 16:39.
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 16:33
#15
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Что-мадам головой не кивает.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 17:32
#16
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
не обвалится ли
Нам то неизвестно сколько там перемычек и каких. Если сборные то на 250 мм стену вероятнее всего 2, но это не аксиома. Там еще монолит может быть или профиль/-и.

Если принимаем что там 2 сборные жб перемычки длиной 1300 мм, то мне тоже интересно увидеть описание технологии установки новой перемычки под ней, даже подпорку на какой-то момент придется убрать чтобы установить профиль. Хотя констукция может и этот момент (и даже намного дольше) на практике держаться и ничего не обвалится.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 17:46
#17
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Хотя констукция может и этот момент (и даже намного дольше) на практике держаться и ничего не обвалится.
Гарантию дадите? Я однажды в похожем случае посоветовал стать под этот пробиваемый проём знакомому, советавшему попробовать, отказался)))
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 17:57
#18
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Не дам. Даже тогда если буду детально ознакомлен с ситуацией чего сейчас и в помине нет. Сейчас на объекте долбят 2.5-метровые проемы один за другим, но там нормальная стена из кладки и нет перемычек сверху.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 18:19
#19
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
ГИП б/у, а когда Вы пробЪьёте с дух сторон борозды под швеллера в стене 250м, по длинне намного больше , чем существующий проём , не обвалится ли верхняя перемычка и прилежащей к ней по бокам кирпичоем? Думаю, именно этого EDS и боится.
Совершенно верно, ОБВАЛИТСЯ. Но ведь я выложил не "техническое решение", а материализовал (в графической форме) слова Автора темы:
Цитата:
Сообщение от EDS Посмотреть сообщение
будет расширяться до 2,5м уже существующий проём в кирпичной стене 250мм. Проблема в том, что перемычка существующего проема располагается ровно в уровне перекрытия (стена "сквозная", на перекрытия не опирается), а сам проём высотой до потолка. Трогать перемычку никто не хочет, так как сверху располагается жилая квартира и жильцам не нужна дырка в полу


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Что-мадам головой не кивает.
Ждем(с).
jtdesign, давайте, давайте, по отгадывайте, что там и как.

Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
посоветовал стать под этот пробиваемый проём знакомому, советавшему советовавшему попробовать, отказался)))
Видать не совсем дурак, Ваш знакомый.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2013, 18:24
#20
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


Пол года назад занимался прорезкой проемов в кирпичной стене. Экспертиза одобрила мой узел устройства перемычки из двух уголков № 100х100х10, соединенных между собой шпильками d 12 с шагом 300 мм. Есть серия. Могу скинуть на почту
Андрей Сергеевич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расширение проёма в кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расширение существующего проема в кирпичной стене. Drakon Каменные и армокаменные конструкции 3 18.06.2013 10:21
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46