| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.10.2013, 11:52 | #1 | |
Расширение проёма в кирпичной стене
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 12414
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Стена 250 мм явно не несущая (а не сквозная!). Но без демонтажа существующей перемычки не обойтись , номер швеллеров см. Гроздова, я бы принял N16
Стена не может опираться на перекрытия! Где таких горе-конструкторов учат?
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
нужно решение, при котором не будет затрагиваться перемычка |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Да что вы все возмущаетесь? Чертеж им подавай, фото.
EDS и ей подобные, считают всех ВАС (и нас) "экстрасенсами", умеющими читать по буквам, и принимать решения по отдельным фразам. Мадам, простите великодушно, я накидал схемку по Вашей теме. Кивните головой, если я Вас правильно понял. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
ГИП б/у, а когда Вы пробъёте с дух сторон борозды под швеллера в стене 250м, по длинне намного больше , чем существующий проём , не обвалится ли верхняя перемычка и прилежащей к ней по бокам кирпичем? Думаю, именно этого EDS и боится.
Последний раз редактировалось VES1, 31.10.2013 в 16:39. |
|||
|
||||
Нам то неизвестно сколько там перемычек и каких. Если сборные то на 250 мм стену вероятнее всего 2, но это не аксиома. Там еще монолит может быть или профиль/-и.
Если принимаем что там 2 сборные жб перемычки длиной 1300 мм, то мне тоже интересно увидеть описание технологии установки новой перемычки под ней, даже подпорку на какой-то момент придется убрать чтобы установить профиль. Хотя констукция может и этот момент (и даже намного дольше) на практике держаться и ничего не обвалится. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
|
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Цитата:
Цитата:
Ждем(с). jtdesign, давайте, давайте, по отгадывайте, что там и как. Видать не совсем дурак, Ваш знакомый. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125
|
Пол года назад занимался прорезкой проемов в кирпичной стене. Экспертиза одобрила мой узел устройства перемычки из двух уголков № 100х100х10, соединенных между собой шпильками d 12 с шагом 300 мм. Есть серия. Могу скинуть на почту
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расширение существующего проема в кирпичной стене. | Drakon | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 18.06.2013 10:21 |
Как металлическую опору к кирпичной стене | д.Федор | Металлические конструкции | 14 | 18.06.2013 04:12 |
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру | Lilit | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2012 10:46 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |