15.05.2014, 21:07 | #1 | |
Какая мощность электроотопления помещения
инженер-электрик
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325
|
||
Просмотров: 12986
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
А откуда такая мощность - 400 кВт, как выполнить приближенный расчет необходимой мощности
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045
|
принял, что сама ограждающая конструкция обладает нулевым сопротивлением теплопроводности, тогда сопротивление =0,16-сопротивление поверхностей (внешнея и внутреннея)
скиньте разрезы, проще решить чем объяснять или скачайте методичку для пгс "отопление" |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
а зачем +20? +5 недостаточно? в -40 если стены показаны в реальном габарите и просто бетон, прогревать замучаешься, в обычной БКТП висят 2 по 1 кВт + тепловыделение трансов, но в -20 они не прогреваются никак, данные от службы эксплуатации. Ну киловатт 40-50 может и хватит, теплопотери надо считать, и тепловыделение принять около 0
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Стандартно необходимая температура окружающей среды у буржуйской электроники бывает +5 и +10С. Так что я бы все таки на +10С посчитал. При работе собственные выделения будут достаточны для прогрева приличного помещения.
Ну сравнивать ЗРУ и БКТП не корректно, слишком разные источники выделения тепла. 400 кВт жестко. При работающей вентиляции зимой думаю в районе 50 кВт по теплу будет, не сильно более. Жалюзи ставятся на КТП. Для ЗРУ должна быть предусмотрена механическая вентиляция. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Имеются ряд упрощенных расчетов, например - http://electro-otoplenie.com.ua/index.php/raschet.html
Основная формула в которых содержит удельные потери и коэффициенты, учитывающие потери через стены и прочее. Дак вот эти удельные потери в разных методиках разные - от 30 Вт/м2 до 100 Вт/м2. Кроме этого, не все методики учитывают высоту помещения. Поэтому результаты получаются разные - от 50 кВт до 120 кВт.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045
|
Цитата:
скидывайте разрезы, там делов на полчаса посчитать |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
При этом "нулевое" сопротивление конструкции брать нельзя, даже если это просто железобетон без утепления. Слишком уж будет завышено. Но примерно это будет около 50 кВт. Но и не 1-2 кВт. Однако надо определяться, зачем необходимо отопление. В рабочем режиме, возможно, оно и не понадобится из-за теплоизбытков. А в "ремонтном" режиме может быть необходимо. Но будет ли в этот момент питание? Завышения мощности (конечно, не в 10 раз) бояться не стоит. Преимущество прямого нагрева в том, что его легко заставить работать прерывисто. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Если мощность нагревателей, необходимая для электрообогрева помещения ЗРУ-10 кВ, окажется меньше мощности, выделяемой электрооборудованием, то дополнительного отопления не потребуется.
А если мощности от оборудования окажется недостаточно, то придется ставить электронагреватели. Вопрос в том, какую мощность необходимо для электрообогрева. По различным методикам у меня получается от 50 кВт до 120 кВт.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Q=k*F*(Tвн-Тнар) К- коэфициент теплопередачи конструкции (величина обратная сопротивлению теплопередаче R), F - площадь соответствующей конструкции. Сопротивление теплоередаче можно взять из справочников или сосчитать за шесть секунд, зная материал и его толщину (или состав слоев). |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Ну дак посчитайте и скажите какой мощности электронагреватели необходимо установить в помещении ЗРУ-10 кВ, что бы поддерживать температуру +20 град. С при температуре наружного воздуха -40 град.С.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815
|
Отопление нужно для прогрева ЗРУ после ремонта зимой до температуры обеспечения нормальной работы аппаратов, в частности выключателей и их приводов. Т. Е. выстудили помещение, подали напругу, запустили отопление, прогрели оборудование, запустили зру. Можно все то же самое выполнить при помощи тепловых пушек. Обычно для таких зру используются ячейки с внутренним подогревом, так что для нормальной работы стороннее отопление и не требуется. А вот после ремонта зимой, когда напряжение снято, может быть и понадобится. Если выключатели элегазовые, то при минус сорока элегаз превращается в жидкость. В приводах смазка деревенеет. Так что запуск не рекомендуется проводить при температуре ниже плюс десяти. Подогрев внутреннего объема ячеек и отопление зру должны быть запитаны до вводных выключателей рп. Иначе смысла в них нет.
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Цитата:
Требуется, экплуатация требует, чтобы в помещении ЗРУ было +20 град.С.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
Иначе вопрос звучит так, у меня есть здание, 20х30 метров каое сечение кабеля надо чтоб у меня все работало? но мощности приборов я вам не скажу, мне надо просто прикинуть приближенно |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |