Цитата:
Спасибо Вам за ответ, с помощью Вашего ответа я становлюсь лучше! Последний раз редактировалось stassat, 19.05.2014 в 02:23. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
вам не про сварку говорили, а про элементы из плоскости фермы, которые могут раскрепить пояс из плоскости. Вот вы говорите, что с балками разобрались, так здесь то же самое.
А что с коэффициентом не понятно? Если длина пояса 12м, а точнее конструктивного элемента, а связи, раскрепляющие пояс из плоскости, установлены с шагом 3м, то коэффициент=3м/12м=0.25. Использовать коэффициент не обязательно, можно поставить расчетные длины, посчитанные от 3м для параметра из плоскости и от 12м для параметра в плоскости фермы. Если элементы разной длины, но шаг раскрепления всегда, например, посередине или в третях, четвертях.. тогда имеет смысл пользоваться коэффициентом, иначе придется задавать в СТК много жесткостей, чтобы учесть расчетные длины, заданные фактически в метрах. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.05.2014
Сообщений: 5
|
ander, спасибо.
(ферму я делал из 3 отправочных элемента. - соединяющихся между собой при монтаже болтами.) Но все же про то, что я хотел разобраться так и не вник: Вот я тогда рассматриваю 1 отправочный элемент - левую (левую часть фермы длина 6,6 м - она же симметрична правой, и остается центральная 8,8 м). И если бы у меня в верхнем поясе все элементы трубчатого сечения были одинаковой длины, то я бы действовал так: допустим при длине элемента - трубы 0,5 м получил бы коэффициент 0,5/6,6=0,076 - что я и писал выше, что мне ясно это. НО у меня все длины элементов-труб верхнего пояса разные (и нижнего пояса тоже все разной длины). И как же как быть тогда с решеткой фермы - стойки все кроме двух крайних одинакового размера, а вот раскосы - снова же все разной длины. И в настройках Сечения (диалоговом окне Жесткости элементов) - у меня заданы три жесткости элемента - для верхнего пояса трубы 108х20, нижний пояс 140х20 и решетка фермы 70х16. О, пока писал это, вроде, вник. Т.е. у меня 109 элементов ( и допустим все разной длины) тогда мне получается в диалоговом окне Жесткости элементов надо задать 109 типов жесткостей для элементов - и в закладке Дополнительные характеристики - для каждого элемента задавать Коэффициент длины Z1 = __м и Y1 = __м - вручную (галочка снята с - использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента). Правильно я Вас понял? Тогда у меня вопрос, что если более менее приближенно считать (считать очень грубо), не задавая 109 типов жесткостей, а в этих трех имеющихся (для верхнего, нижнего пояса и раскосов) оставить Коэффициент длины Z1 = 1м и Y1 = 1м (галочка снята с - использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента). То будет ли данный расчет отдалено более менее верный? Сделав так, Программа тогда все равно подбирала сечения в таблице результатов - Подбор, и сама в последнем столбике определила точный и верный размер - Длину элемента, м. И если мои суждения верны, тогда мне и ясен смысл в том же Примере №3 - Создание конструктивного элемента - КФ. Спасибо Вам за ответ, с помощью Вашего ответа я становлюсь лучше! Последний раз редактировалось stassat, 19.05.2014 в 12:03. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не путайте отправочную марку с конструктивным элементом программы, эти понятия могут совпадать, а могут и не совпадать. Есть и программные ограничения, например, смена угла оси элемента или смена жесткости и уже невозможно объединить то, что нужно, в один КЭ.
Обычно стык марок условно равнопрочный, т.е. воспринимает все усилия - неразрезной, просто по габаритам или унификации, или возможности изготовления, или еще чего-нибудь.. невозможно сделать цельным элемент. Здесь вся длина КЭ равна полной длине пояса, например, а не длине отправочной марки. Если раскосы и стойки состоят из одного элемента по длине, то без назначения конструктивного элемента можно смело ставить галку коэффициента к длине (коэффициент, естественно, по нормам), также, если состоят из одинакового количества разбиений. Для поясов также необязательно создавать конструктивный элемент, достаточно указать в метрах расчетные длины в плоскости и из плоскости, тогда программа будет игнорировать физическую длину элемента, а применять заданную расчетную длину. Если приближенно, и разброс длин не велик, можно задать максимальные значения расчетных длин в метрах. Если это привело к увеличению процентов использования, можно проверить отдельно взятые элементы, задав вместо максимальных конкретные значения для этого участка, если проверка показывает, что "на самом деле" все в норме, то можно на этом успокоиться и доп. жесткостей не вводить. ----- добавлено через ~2 мин. ----- если для них правило определения расчетной длины одинаковое для обеих плоскостей, то достаточно будет использовать одну жесткость, в которой будут использованы коэффициенты к расчетной длине. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Подбор сечений фермы | eugenmax | SCAD | 5 | 18.12.2013 19:23 |
Подбор сечений раскосов фермы. | Saha | SCAD | 4 | 14.03.2012 14:14 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |