Непрочитано 14.06.2014, 15:28
Армирование торцов плит
Staz
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 47

Разбираясь в работе "П" образных хомутов в торцах плит,
объясняет ли такой пример, необходимость установки П-хомутов в торцах плит??
Судя по примеру он препятствует растрескиванию торца?

Изображения
Тип файла: jpg 1 (1169 x 831).jpg (112.9 Кб, 8993 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1169 x 831).jpg (120.6 Кб, 8460 просмотров)

Просмотров: 141150
 
Непрочитано 05.06.2015, 12:59
#161
alekc-nn


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
alekc-nn, так выкладывайте свой =) обсудим, раскритикуем, стырим =)
Дек я выложил см. #156

По перекрытию честно-откровенно скажу - делаю по рис. 10.1 а) СП, как и основная масса я так понимаю.

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я ставлю П-шки. Но не такие, как в нормах - у меня полка сверху. Монтировать их несравнимо проще. Край защищён от скалывания. Нижняя не заанкерована. С кручением тоже вопросов больше, чем ответов.
Такой узел уже лет 10 лепим.
swell{d}, вот тоже скажите, если не секрет, вы в капителях тоже такие штуковины ставите - полкой сверху?
alekc-nn вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:01
1 | #162
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


alekc-nn, http://fordewind.org/examples/kr1.pdf
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:29
#163
alekc-nn


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Я не нашел там крайнего узла. Наподобие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2КП-2.jpg
Просмотров: 887
Размер:	114.3 Кб
ID:	151221  
alekc-nn вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:36
#164
slxk


 
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 52


alekc-nn, на листах 9, 14 и 22 что-то есть.
slxk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 13:42
#165
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


http://fordewind.org/examples/kj1.pdf л.4.3 например
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 14:00
#166
alekc-nn


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
http://fordewind.org/examples/kj1.pdf л.4.3 например
Хороший вариант, если диаметр арматуры не большой, А если d22-28 A500, то как?
alekc-nn вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 14:03
#167
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alekc-nn Посмотреть сообщение
Хороший вариант, если диаметр арматуры не большой, А если d22-28 A500, то как?
Г-ки делают и из 32.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 14:07
#168
alekc-nn


 
Регистрация: 05.07.2012
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Г-ки делают и из 32.
Я понимаю, тока ее приваривать придется, иначе г-шка или п-ка неприличных размеров получится

Наподобие как у Тихонова армирование ф-тной плиты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: тихонов.jpg
Просмотров: 1011
Размер:	63.9 Кб
ID:	151229  

Последний раз редактировалось alekc-nn, 05.06.2015 в 14:25.
alekc-nn вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2015, 01:34
#169
Schmurgeff

КЖ
 
Регистрация: 10.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 746
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alekc-nn Посмотреть сообщение
Я понимаю, тока ее приваривать придется, иначе г-шка или п-ка неприличных размеров получится
Зачем варить?
зачем страдать?
ведь можно, взять и привязать!=)
лишний раз варить арматуру не стоит=(могут запросто "рабочку" попортить
Schmurgeff вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 11:46 П-образные хомуты
1 | #170
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Моё видение вопроса.
Основание применения
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. [СП 63.13330.2012]

Диаметр и класс стержня
Для восприятия крутящего момента в край плиты следует уложить каркас арматуры шириной 0,20 крайнего пролета и высотой соответственно толщине плиты за вычетом толщины защитных слоев. Арматура этого каркаса может быть ориентировочно подсчитана так, как это было сделано выше. Для обычных безбалочных перекрытий, встречающихся на практике, этот каркас конструктивно может быть принят из 4 продольных стержней диаметром, равным диаметру рабочих стержней на опоре надколонной полосы (обычно диаметром 12—19 мм), связанных вместе с расчетными стержнями, лежащими на этом участке замкнутыми … в зависимости от пролёта и нагрузки) с шагом хомутов, примерно равным 15 см.
[Штаерман_Безбалочные перекрытия_1953, стр 219-220]
Из данного отрывка следует, что арматура каркаса, выполняющего роль П-образной арматуры, должна быть конструктивно назначена того же диаметра и класса, что и основная.
Примечание. Шаг хомутов 15 см – это хомуты вокруг 4 продольных стержней.

Шаг стержней
Поскольку по [п 10.4.9 СП 63.13330.2012] П-образные хомуты должны выполнять необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры, то шаг П-эшек должен совпадать с шагом основной арматуры.

Анкеровка
Термин «анкеровка» в СП употребляется некорректно: анкеровка может осуществляться длиной анкеровки или нахлёсткой в зависимости от ситуации. Здесь нужно чувствовать разницу.
Рассмотрим рисунок торцевого участка плиты:

[СП 63.13330.2012 п.10.4.5, рис. 10а]
И на основании:
1. [п.7.7 СП 52-103-2007] толщина плиты должна быть не менее 16 см и не более 25 см
2. [6.1. Рек_Залесов_По плоским жб перекр_1993] Бетон плиты не ниже В20, Арматура АIII (А500С). Толщина монолитных плит принимается не менее 200 мм.
3. Элементы рисунка начерчены не верно, что следует из образмерки в автокаде. Тело бетона по масштабу больше, чем масштаб арматуры.

Примем толщину плиты 200 мм, шаг арматуры 200, диаметр арматуры скорей всего 12, класс А500С, бетон В25. Длина П-эшки 2,5 длины основного шага 2,5 х 200 = 500 мм (500 > 2h = 2 x 200 = 400 мм).
500 мм соответствует длине анкеровки 497 мм (по СП 63.13330.2012) при растяжении.
Однако по условию назначения этих П-эшек – анкеровка продольной арматуры должна осуществляться через её нахлёстку с усами).
Длина нахлёстки с альфой = 2 (100 % арматуры в одном сечении) равна 994 мм. Тогда П-эшка захватила бы 6 стержней, а не 4 как на рисунке). Усы были бы значительно длинее.
Бо’льшая минимальная длина нахлёстки (0,4 * альфа * базовая длина анкеровки) составляет 398 мм, что на 1/5 меньше 500 мм. В таком случае усы были бы короче, нежели показано на рисунке.
Из вышеописанных умозаключений следует, что в качестве анкеровки должна использоваться длина нахлёстки с альфой 2, но при условии: требуемый диаметр арматуры равен 6 при классе А500С, тогда длина нахлёстки равна 497 мм.
Условно можно использовать длину анкеровки для 12 диаметра П-эшки.

Выводы:
Диаметр П-эшки = Диаметру основной ар-ры
Класс П-эшки = Классу основной ар-ры
Условно анкеровка П-эшки = длине анкеровки П-эшки при растяжении с диаметром и классом, фактически равным соответствующим характеристикам основной арматуры.
Шаг П-эшек = шагу основной арматуры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.png
Просмотров: 2055
Размер:	11.8 Кб
ID:	171063  
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 12:20
#171
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
500 мм соответствует длине анкеровки 497 мм (по СП 63.13330.2012) при растяжении.
Однако по условию назначения этих П-эшек – анкеровка продольной арматуры должна осуществляться через её нахлёстку с усами).
Длина нахлёстки с альфой = 2 (100 % арматуры в одном сечении) равна 994 мм. Тогда П-эшка захватила бы 6 стержней, а не 4 как на рисунке). Усы были бы значительно длинее.
Забыли, что арматура работает не на полное расчетное сопротивление, значит длина анкеровки/нахлеста уменьшается до минимума
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 12:31
#172
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
Выводы:
Диаметр П-эшки = Диаметру основной ар-ры
Класс П-эшки = Классу основной ар-ры
Условно анкеровка П-эшки = длине анкеровки П-эшки при растяжении с диаметром и классом, фактически равным соответствующим характеристикам основной арматуры.
Шаг П-эшек = шагу основной арматуры
мягко говоря, база, на которой вы проводите свое исследование, скудна, поэтому и выводы никуда не годятся.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2016, 13:30
1 | #173
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Маленькое замечание: мой прошлый пост (#170) - это попытка понять требования СП 63 о применении П образных хомутов, речи о подборе П-эшек на основании расчёта восприятия крутящего момента сечением я не веду.
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Забыли, что арматура работает не на полное расчетное сопротивление, значит длина анкеровки/нахлеста уменьшается до минимума
Отчего же забыл? Вот ниже пишу:
Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
требуемый диаметр арматуры равен 6 при классе А500С, тогда длина нахлёстки равна 497 мм.
Выполнено понижение в расчёте фактического диаметра до теоретического, благодаря чему анкеровка / нахлеста уменьшается. Или Вы предлагаете класс арматуры уменьшить? Просто надо помнить об унификации видов арматуры.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
мягко говоря, база, на которой вы проводите свое исследование, скудна
Полностью согласен, но за это отдельное спасибо нашим НИИ. А пока - чем богаты.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
поэтому и выводы никуда не годятся.
Выводы сделаны на основании действующей документации, я про СП 63 (лучшей литературы, на сколько мне известно, пока нету) и являются верными в их разрезе, пока не будут опровергнуты на основании конкретных доводов, коих Вы предоставлять не стали.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 09:45
#174
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
в расчёте фактического диаметра до теоретического
- а как определить фактические усилия в данном случае?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 16:35
#175
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а как определить фактические усилия в данном случае?
Это провокационный вопрос или Вы меня не правильно поняли?
В данном контексте нет никаких фактических усилий.
А я имел ввиду следующее: "Выполнено понижение в расчёте анкеровки с помощью уменьшения фактически принятого диаметра до требуемой (теоретической) площади (используется отношение требуемой площади арматуры к фактически принятой)".
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 16:52
#176
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Куантум Квинт, раз уж речь о конструктивном (условно) армировании, и у вас есть настроение для таких относительно обьемных рассуждений, интересно ваше мнение по этому вопросу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130740
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 20:50
#177
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
провокационный
- какая провокация? Мне просто интересно как определить минимальные размеры и диаметр пэшки для торцов плит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2016, 23:09
#178
Куантум Квинт


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Мне просто интересно как определить минимальные размеры и диаметр пэшки для торцов плит.
Как я понял, Вас интересует расчёт П-эшек. Как только я оформлю данный алгоритм (с картинками), так сразу и опубликую. Но на сколько он будет правильным - это вопрос.
Куантум Квинт вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2016, 23:07
#179
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а как определить фактические усилия в данном случае?
- в рассчитанной плите площади арматуры определены с учётом всех усилий, в том числе крутящих моментов и в том числе у края плиты. Если умножить требуемую площадь арматуры у края плиты (в направлении перпендикулярном краю) на Rs, то получим усилие в пэшках, по которым можно подобрать диаметр и всё остальное. Где ошибся?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2016, 10:36
#180
Heathcliff


 
Регистрация: 29.10.2015
Сообщений: 19


У плиты большой пролет 7-8 метров, толщина плиты 250. Над колонной в торце плиты верхнее дополнительное армирование ⌀20, и зона по расчету выходит за пределы колонны. Как вы в таком случае сделаете анкеровку? Крюк полноценный не выйдет, п-ка ⌀20 - то же сомнительное решение.
Heathcliff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование торцов плит

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Армирование плит в SCAD Makson SCAD 77 10.10.2013 10:43
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Усиление торцов пустотных плит перкрытия Евгений Д. Конструкции зданий и сооружений 3 27.11.2011 14:20
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00