Как рассчитать размеры горизонтальных взрывоопасных зон блочного оборудования?
AlexKey
 
будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69

Добрый день. Пытаюсь рассчитать горизонтальные зоны для блочного оборудования ГРС (блок-бокс переключений).
Исходные данные:
- природный газ;
- давление 5,4 МПа;
- Производительность 10 тыс. нм3/час.;
- Макс. температура 30 град.;
- Плотность газа 0,6983;
Расчет производится по СП 12.13130.2009 приложение В.2. В расчете есть объем аппарата. Какой объем принимать в моем случае? Объем трубопроводов входящих в блок-бокс или объем всего блок-бокса? По СТО Газпром 2-3.5-051 минимально допустимое расстояние от отдельно стоящего узла переключений составляет 5 м. Экспертиза требует выполнить расчет горизонтальных зон, а по расчету получается 15,5 метров!!! Учитывая существующие размеры площадок ГРС малой производительности такие зоны в рамках кап. ремонта выдержать нереально. Можно ли как-то уменьшить размер этой зоны?
Просмотров: 2318
 
Непрочитано 18.01.2016, 12:34
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
В.2 Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство
Эта методика для наружных установок. Если блок-бокс имеет ограждающие конструкции (стены), то взрывоопасная смесь остаётся в пределах ограждающих конструкций + расстояния от проёмов и газосбросов. Рекомендую к прочтению ГОСТ 30852.9.

А "объём аппарата" правильно принимать, как наибольший неотсекаемый объём трубопроводов и аппаратов, который остаётся при срабатывании сигнализации загазованности (т. е. от задвижки до задвижки).
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 21:10
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
В расчете есть объем аппарата
По моему, в формулу приложения В2 входит не объем аппарата, а масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации.
А за начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 14:36
#4
AlexKey

будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
По моему, в формулу приложения В2 входит не объем аппарата, а масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации.
А за начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п.
Там есть объем ГГ поступивших до отключения и после. До отключения по производительности установки считается, после по объему аппарата и подводящих/отводящих трубопроводов до отключающих устройств.
AlexKey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как рассчитать размеры горизонтальных взрывоопасных зон блочного оборудования?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Размер котельного помещения в коттедже j FOXAL Архитектура 54 23.03.2015 09:49
Помогите рассчитать размеры двутавровой балки forkin Конструкции зданий и сооружений 36 04.05.2012 19:13
как рассчитать фундаменты под оборудования? manunj_84 Основания и фундаменты 5 31.08.2011 12:15